    Hallo zusammen,


    heute sind meine Steinel True Presence Melder gekommen.

    Ziel:
    Ich komme/befinde mich in Raum X,
    wenn Helligkeitswert unter 5 Lux sinkt,
    schalte Beleuchtung an.

    Ist keine Person mehr anwesend,
    schalte Beleuchtung aus.


    Jedoch habe ich etwas Verständnisprobleme mit der Technischen Anleitung, zugegeben auch durch meine noch stattfindende Lernphase.
    Dort wird die Präsenzausgabe folgend beschrieben:

    1.13 Ausgabe Präsenz / True Presence Erfassung

    Die Ausgänge Präsenz und True Presence geben an, ob der Sensor aktuell eine Erfassung True Presence (Atmungserfassung) oder eine Präsenzerfassung von Bewegungen die größer als die Mikrobewegungen beim Atmen vorliegt. Zwischen diesen beiden Kommunikationsobjekten liegt eine Oder Verknüpfung. Der Sensor kann entweder Präsenz oder True Presence erfassen. Die Erfassung bezieht sich immer auf das stärkste Signal. True Presence kann nur angezeigt werden, wenn keine größeren Bewegungen detektiert werden.
    Es gibt zwei Kommunikationsobjekte True Presence / Präsenz wie beschrieben.
    Nach etlichen Fehlversuchen habe ich es mit einem ODER Logikgatter versucht, was soweit funktionierte, jedoch weiß ich gerade nicht wie ich den Helligkeitswert mit berücksichtigen könnte.

    KO True Presence > Logikeingang 1
    KO Präsenz > Logikeingang 2
    KO Logikausgang > GA Büro Deckenlicht schalten

    Habt ihr mir einen Tipp wie ich das lösen könnte?
    Ist die Konfiguration mit den Logikgattern die einzige Möglichkeit?

    Bei meinen Busch Jäger Premium im Flur war lediglich der Helligkeitswert zu konfigurieren und das KO Präsenz mit der GA zu verheiraten.


    Vielen Dank und viele Grüße
    Be Obsessed or Be Average -GC

    #2
    Wieso eine Logik? Seite 3 Der Applikationsbeschreibung schon mal gelesen?
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #3
      Das habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert.

      ABER

      Durch deinen Hinweis habe ich nochmal genauer hingeschaut und siehe da, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
      Ich habe fälschlicherweise, weil das KO in der Reihenfolge oben war intuitiv den Eingang für den Slave verdrahtet, statt genauer zu lesen und den eigentlichen Lichtausgang richtig zu wählen 🙈

      Danke dir.

      Bildschirmfoto 2021-01-15 um 20.46.08.png
      Be Obsessed or Be Average -GC

      Kommentar


        #4
        Das Potential daneben zu klicken liegt aber nicht an Steinels Logik sondern an Deiner ETS weil Du die KO nach Namen sortiert Dir anzeigen lässt und nicht nach KO-Nummer.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Jup das habe ich dann auch gemerkt 😂

          Ist geändert.