Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

einstiegsschwierigkeiten - licht geht nicht mehr aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    einstiegsschwierigkeiten - licht geht nicht mehr aus

    Hallo, ich habe eine mini KNX aufgebaut, bestehend aus:

    - Stromversorgung 330 mA
    - IP Interface
    - Binäreingang 4fach
    - Schaltaktor 4fach

    nun habe ich so weit alles programmiert und verknüpft, allerdings kann ich, wenn ich auf den entsprechenden taster drücke, das Licht nur so lange aus machen, bis ich den taster wieder los lasse.

    drücke ich es am aktor aus, dann bleibt es erst mal aus, bis ich den mit dem binäreingang verknüpften taster drücke. dann geht es an, und wir sind wieder da wo eben beschrieben.

    gruß, martin

    #2
    Das Verhalten stellst du in der Applikation des Binäreingangs ein. Je nachdem wie du es haben willst.
    Du hast es jetzt zB passend für einen Schalter, hast aber anscheinend nen Taster angeschlossen.

    Kommentar


      #3
      das hilft mir schon mal etwas weiter...

      nur frage ich mich gerade, wo hier taster steht:
      ich habe:

      Schaltem, Boolsch, Freigeben, Anstieg, Alarm, Binärer Wert, Schritt, Auf/Ab, Öffnen/Schließen, Start/Stop, Status, Dimmen Sendeart, EIngangstyp, Reset, Bestätigung, Auslöser, Belegung, Fenster/Tür, Logikfunktion, Rolladen/Jalosie Modus, day/night und heizen/kühlen zur auswahl.
      gruß, martin

      Kommentar


        #4
        Beim MDT ist einzustellen:
        1. Eingang Funktion: Schalten
        2. Unterfunktion: Umschalten beim Schließen
        Dann wird beim Drücken des Tasters das aus, wenn es an war.

        Kommentar


          #5
          Mal im Handbuch gelesen oder hier notiert welches Modell genau, damit wir das für Dich tun können um dann die genauen KO und Parameter hier notieren zu können?

          Ansonsten einfach ausprobieren.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #6
            es handelt sich hier um den AKS 0410.03 Schaltaktor 4fach (10A) und den BE 04230.02 Binäreingang 4fach und schon mal danke für die hilfe...

            gruß, martin

            Kommentar


              #7
              Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
              Beim MDT ist einzustellen:
              1. Eingang Funktion: Schalten
              2. Unterfunktion: Umschalten beim Schließen
              Dann wird beim Drücken des Tasters das aus, wenn es an war.
              ich gehe davon aus, dass es sich auf den aktor bezieht...

              Kommentar


                #8
                Nein...

                Kommentar


                  #9
                  Nein beim BE.
                  Hier findest du Lektüre dazu https://www.mdt.de/Downloads_Produkthandbuecher.html

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
                    dass es sich auf den aktor bezieht
                    Nein - habe ich nicht deulich genug geschrieben - die Einstellungen "Eingang Funktion: Schalten" und "Unterfunktion: Umschalten beim Schließen" sind in den Parametern des "BE 04230.02 Binäreingang 4fach" einzustellen.

                    EDIT:
                    Klar 😃 die längste Antwort kommt zuletzt

                    Kommentar


                      #11
                      jaaa, danke, ihr habt mir SEEEHR geholfen... 😘

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X