    Temperatursensor liefert 0 Grad

    Hallo,

    ich habe gestern versucht die Temperatur über meinen 4 Fach-Taster von L&J (FA4F55TH) abzufragen und auf einem Glastaster Smart 2 von MDT, der keinen Temperaturfühler hat, anzuzeigen.

    Habe das 2-Bit Temp Objekt über eine Gruppenadresse an die entsprechende Displayebene des Glastasters übergeben.

    Ergebnis: Der Taster zeigt 0 Grad. Und nein, der Fühler liegt nicht auf dem Balkon ^^

    Der Busmonitor zeigt mir auch den Wert 0 an der besagten Gruppenadresse an. Fühler evtl. defekt?!

    vg
    chris

    #2
    Laut Handbuch kann der Temperatursensor in den Parametern deaktiviert und freigegeben werden.

    Bei der Objektbeschreibung ist am KO-67 das Leseflag nicht gesetzt; Lese-Flag setzen und im Gruppenmonitor lesen: Da ist dann zu sehen, ob auf das GroupValueRead ein GroupValueResponse kommt und mit welchem Wert.

    Kommentar


      #3
      Es gibt auch den identischen Schalter ohne Temperaturmessung für praktisch den gleichen Preis. Die Applikation ist die selbe und man liest dann auch wieder 0 aus. Vergleiche mal genau die Bezeichnung auf der Platine.
      Gruß Florian

      Kommentar


        #4
        E108D723-D9F1-48BC-8866-42F9A3CBC824.jpeg 741D8285-D29E-462A-BF23-811ACCDEDD1D.jpeg E708C0AC-EBB4-44C9-91EF-3E3D36CA95AE.jpeg

        Kommentar


          #5
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Es gibt auch den identischen Schalter ohne Temperaturmessung für praktisch den gleichen Preis. Die Applikation ist die selbe und man liest dann auch wieder 0 aus. Vergleiche mal genau die Bezeichnung auf der Platine.
          Gruß Florian
          Das sollte an sich der richtige Schalter mit Sensor sein, oder?

          Kommentar


            #6
            Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
            Laut Handbuch kann der Temperatursensor in den Parametern deaktiviert und freigegeben werden.

            Bei der Objektbeschreibung ist am KO-67 das Leseflag nicht gesetzt; Lese-Flag setzen und im Gruppenmonitor lesen: Da ist dann zu sehen, ob auf das GroupValueRead ein GroupValueResponse kommt und mit welchem Wert.
            Danke, jetzt funktioniert es.
            der Flag KO-67 hatte das lesen Flag nicht gesetzt, wie du geschrieben hast. Jetzt klappt es

            Kommentar