    Hallo zusammen,
    hat es mal jemand geschafft etwas über das Weinzierl auf den B+G zu schreiben. Lesen geht einwandfrei aber ich bekomme es nicht hin den Rücksetzbaren Zähler zurückzusetzen.
    Vielen Dank

    Kommentar


      #32
      Schreiben habe ich bisher (allerdings mit einer PC Software und USB Adapter) auch nur auf die Zähler-ID zugegriffen. Das ging einwandfrei. Zum Schreiben von einigen Parametern, muss man soweit ich mich erinnere, erst irgendwas am Gerät freischalten (bestimmte Menü-Ebene öffnen).

      Kommentar


        #33
        Dieser thread hat mir geholfen. Insbesondere dass es sich um IEEE754 floating point register handelt. Ich verwende libmodbus zum auslesen der Register und verteile die Werte mittels MQTT. Hier der C code:

        https://github.com/cspiel1/sdm72dc