        Dann zeig doch mal deine ets KOs des Heizung Aktor und die Verknüpfungen im GPA.
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #49
          Hallo zusammen,

          ich komme mit meiner Heizungssteuerung nicht weiter.

          Komponenten:
          - X1
          - Heizungsaktor 6 Fach mit integriertem Regler
          - TS 4 mit internem Fühler

          Ziel: Die Temp. der einzelnen Räume sollen per Gira App eingestellt werden.

          Ich bekomme folgende Aktionen eingestellt:
          - IST-Temperatur wird in APP angezeigt.
          - SOLL-Temperatur kann eingestellt werden.
          - Betriebsmodus kann umgestellt werden.

          -> Die Stellantriebe bewegen sich aber nicht...


          Hier mal meine GAs:
          image.pngimage.pngimage.png
          image.png
          image.png
          Hier die Verknüpfung im GPA:
          image.png

          Hat jemand eine Idee?

          Grüße Robin


          Kommentar


            #50
            Als erstes mal GA Status heizen erstellen und verknüpfen um zu sehen was der Regler sagt. Spannung am HA liegt an?
            Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

            Kommentar


              #51
              Du nutzt aber keinen MDT Heizaktor?
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                #52
                Erstmal händisch mit ets testen ob die Ventile dich bewegen.

                Kommentar


                  #53

                  Als erstes mal GA Status heizen erstellen und verknüpfen um zu sehen was der Regler sagt. Spannung am HA liegt an?​
                  -> Spannung liegt an, meldet sich aber nicht :/


                  Du nutzt aber keinen MDT Heizaktor?
                  -> Das ist einer von Gira


                  Erstmal händisch mit ets testen ob die Ventile dich bewegen.
                  -> Das klappt


                  Ich bin mir mit den Einstellungen nicht sicher:

                  image.pngimage.png
                  image.png
                  image.pngimage.png​​​image.pngimage.pngimage.pngimage.png

                  Fällt euch hier auf anhieb etwas auf?

                  Kommentar


                    #54
                    Kleines Update:

                    Die Diagnose schmeißt mir jetzt plausible Werte zur Stellgröße Heizen raus.
                    -> Der Stellantrieb bewegt sich aber nicht und die LED am Aktor bleibt auch aus... Es scheint mir so als ob mir noch eine Verbindung fehlen würde

                    image.png
                    Hier die GA:

                    image.pngimage.png

                    Kommentar


                      #55
                      Welche Telegramme mit der GA = 4/0/45 sind auf dem Bus zu sehen? Das ist die Verbindung vom Regler zum Ventilausgang genannten eigentlichen Heizungsaktor.

                      Hinweis: Alle Ausgänge vom RTR, die im X1 verarbeitet oder angezeigt werden sollen wie KO-655 benötigen ein Lese-Flag an einem KO je GA. Im Bild fehlt es.

                      Kommentar


                        #56
                        Alles klar

                        Zu der GA sendet er mir den % Wert. der Antrieb arbeitet aber noch nicht.

                        image.png

                        Kommentar


                          #57
                          Stimmt, ein Telegramm mit der GA = 4/0/45 ist zu sehen.

                          Der Gira Aktor Nr. 2158 hat einen Handbetrieb: Mit Tasten am Aktor können die Ausgänge unmittelbar geschaltet werden. Diese Funktion wäre hier sehr hilfreich, weil damit die Verdrahtung, Spannungsquelle und Ventilantrieb überprüft werden können.

                          Hinweis: Um im Regelbetrieb eine Bewegung des Ventilantriebs zu beobachten, muss eine volle PWM Zykluszeit gewartet werden. In der Zykluszeit gibt es nur zwei Aktionen: Einmal Öffnen und einmal Schliessen des Ventils. In # 53 sind 10 Minuten Zykluszeit eingestellt.

                          Kommentar


                            #58
                            Hallo zusammen,
                            ich bin im Thema KNX komplett neu und bin gerade dabei unser Haus zu parametrieren. Erstmal nur Basics.
                            Aktuell bin ich an der Heizungsteuerung dran. Über meine MDT-Taster funktioniert das auch wunderbar. Also Sprich ich kann die Heizung hoch- und runterdrehen und der Ist- und Sollwert wird angezeigt.
                            Jetzt wollte ich dasselbe noch in meinem Gira X1 abbilden. Aber da bekomme ich das irgendwie gar nicht hin. Im GPA gibt es ja nur die Felder Ist- und Soll-Temperatur. In der ETS habe ich Ist- und Sollwert sowie die Sollwertverschiebung.
                            Habe es dann einfach mal in allen möglichen Varianten probiert. Aber keine hat funktioniert.
                            Anbei mal die Bilder meinee Gruppenadressen und Belegungen in der ETS und im GPA.
                            Vielleicht kann mir ja jmd sagen, was sich falsch mache.

                            MDT Heizungsaktor

                            image.png
                            MDT Taster

                            image.png​GPA
                            image.png

                            Viele Grüße
                            Nicolas​

                            Kommentar


                              #59
                              Weiter oben gibt es Bilder, die zeigen mehr Details.
                              Wesentlich:
                              • Der X1 kann keine relative Sollwertverschiebung, sondern nur absolute Werte verarbeiten.
                              • Der MDT Heizungsaktor kann beides, aber je nach Version mit Einschränkungen.
                              • KO-282 nimmt absolute Solltemperaturen entgegen; mit der GA = 3/3/8 kann er nichts anfangen.
                              • KO-288 sendet die aktuell eingestellte absolute Solltemperatur; die GA = 3/3/7 sollte passen.
                              Die Ist-Temperatur sollte der X1 richtig anzeigen.

                              Kommentar


                                #60
                                Danke für den Hinweis mit der Sollwertverschiebung Bit/Byte.
                                Habe das ganze jetzt mal in der ETS auf 2Byte Sollwertverschiebung umgestellt und entsprechend am Taster angepasst.

                                Wie gehabt, über den Taster funktioniert alles. Die Ist- und Sollwerte werden richtig angezeigt und der Stellantrieb fährt auch dementsprechend.

                                Aktor
                                image.png
                                Taster
                                image.png​​

                                In der GPA habe ich es auch angepasst. In der App sieht auf den ersten Blick alles richtig aus.
                                image.png

                                Folgendes Verhalten:
                                Ändere ich die Soll-Temperatur am Taster wird sie direkt auch richtig in der App angezeigt und diese zwei Telegramme werden über den Bus geschickt
                                image.png​Soweit funktioniert alles.
                                Klicke ich jetzt das erste Mal in der App auf PLUS springt die Soll-Temperatur auf 26 Grad. Wird auch so im Taster angezeigt.

                                image.png​Klicke ich jetzt in der App immer auf MINUS wird immer nur ein Telegramm geschickt
                                image.png
                                Irgendwie fehlt das Telegramm vom Aktor (OG Heizung HomeOffice Soll-Wert).

                                Und jede Eingabe die über die App passiert wird auch nicht auf dem Taster aktualisiert und die Stellantriebe werden auch nicht getriggert.

                                Weiter Hints für mich?