Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI GW, Zeitschaltuhr

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jflo
    antwortet
    Danke für die Info.
    D.h. ich leg z.B. 3959 Kanal 1, Szene auf den 1-Byte-Dimmwert der EVG?

    Gruß Johannes
    Zuletzt geändert von jflo; 23.03.2021, 11:14. Grund: Tippfehler und Präzisierung

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Nein das GW schaltet nicht Intern. Du musst die Ausgänge der Uhr auf GA's legen.

    Ab KO 3959

    Screenshot 2021-03-23 110046.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • jflo
    antwortet
    Die EVG sind natürlich verbunden und lassen sich steuern.
    Muss ich die Szene bzw. das Zeit-Schalten auch auf eine GA legen? Schaltet das GW nicht intern?

    Gruß Johannes

    Einen Kommentar schreiben:


  • ollu77
    antwortet
    Hast du das ganze auch mit Gruppenadressen verbunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jflo
    hat ein Thema erstellt DALI DALI GW, Zeitschaltuhr.

    DALI GW, Zeitschaltuhr

    Hallo,

    Bei mir in der Wohnung ist das Siemens KNX/ DALI Gateway plus N 141/03 verbaut. Dieses GW besitzt eine Zeitschaltuhr, mit welcher ich folgende Funktion realisieren möchte.
    Ab 21:00 Uhr möchte ich im Gang die EVG auf 5% dimmen. Zusätzlich möchte ich die EVG ab dieser Zeit nicht mehr mit einem Taster schalten, sondern mittels Präsenzmelder.

    Meine Idee ist folgende:
    1.) Szene definieren, welche ir die EVG im Gang auf 5% dimmt.
    2.) Kanal definieren für die Szene bzw einen Ein/Aus Kanal für die Steuerung des Präsenzmelders
    3.) Schaltpunkte definieren für Szene ein/aus und Schalten Präsenzmeder Ein/Aus

    Die Zeit und das Datum werden mittel openhab eingelesen, was auch funktioniert (Wert lesen im ETS gibt die korrekte Zeit des DALI GW zurück).
    Was nicht funktioniert: der Rest. Es wird ab 21:00 nichts gedimmt (Schaltfunktion noch nicht impementiert).

    Dimmen über Taster funktioniert problemlos, Szene testen geht auch ohne Probleme.
    Steh ich da irgendwo auf der Leitung und hab was grundlegendes vergessen?


    Gruß Johannes


    Kanäle.PNG Szenen.PNG Schaltpunkte.PNG
Lädt...
X