Siehe FAQ auf der MDT Seite:
https://www.mdt.de/MDT_FAQ_Spannungen.html
Günstiger 2-Kanal Schaltaktor von Weinzierl (Breite 1TE)
https://www.voltus.de/hausautomation...e-reg-1te.html
... und von ABB (Breite 2TE):
https://www.voltus.de/hausautomation...eg-2-fach.html
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Potentialfreien Kontakt schalten
Einklappen
X
-
Mischen ist nicht erlaubt. Das hat wohl etwas mit den Leiterbahnabständen zu tun. Also entweder ein extra Aktor für die potentialfreien Kontakte oder ein Koppelrelais von z.B. Eltako. Kostet knapp über 20€. Das schaltest Du dann mit einem der verfügbaren Aktorkanäle.
Vielleicht gibt es einen Hersteller, der es erlaubt, bekannt ist wohl keiner (die Frage kam häufiger im Forum). Zudem birgt es die Gefahr der Verwechselung.
Viele Grüße
Nils
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Potentialfreien Kontakt schalten
Hallo,
ich würde gern den potentialfreien Kontakt meiner Fernwärmeübergabestation schalten um die Zirkulation zu gewissen Zeiten/Situationen abzuschalten.
Habe auf einem der MDT AKS-2016.03 noch Schaltkanäle frei. Kann ich den potentialfreien Leiter dann auf einen dieser freien Schaltkanäle legen, auch wenn alle anderen Kanäle 230V schalten?