Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Weinzierl Linienkoppler - Verständisfrage

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Weinzierl Linienkoppler - Verständisfrage

    Hallo zusammen,

    beim Scheiben der Applikation für die Meanwell KAA-8Rs kam es bei immer wieder zu Problemen. Die Programmierung schlug fehl mit der Fehlermeldung "Das Gerät Antwort nicht in angemessener Zeit". Da Problem tauchte eigentlich nur bei den Meanwell KAA-8Rs auf. Diverse MDTs, Steinel True Presence, Basalte, kein Problem.

    Habe nur mit den Einstellungen des Weinzierl Linienkopplers gespielt, nun geht es. Siehe Anhang.

    Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?

    Danke
    Alex
    Angehängte Dateien

    #2
    War das Zielgerät auf der Unterlinie oder Hauptlinie?
    War die ETS auf der Unterlinie oder Hauptlinie?
    Welche Adresse hatte die Schnittstelle?

    Kommentar


      #3
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      War das Zielgerät auf der Unterlinie oder Hauptlinie?
      War die ETS auf der Unterlinie oder Hauptlinie?
      Welche Adresse hatte die Schnittstelle?
      • Das Zielgeräte (KAA-8R) sind auf der auf der Unterlinie mit Adresse 1.1.10 bis 1.1.17
      • ETS / IP Interface ist auf der Hauptlinie mit Adresse 1.0.1
      • Linienkoppler mit Adresse 1.1.0

      Kommentar

      Lädt...