Hallo, ich probiere dieses Modul aus, aber der Verkäufer hat mir nur eine ".knxproj files" geschickt, keine "product database files" (.knxprod).
Können Sie dies in ein bestehendes Projekt aufnehmen?
Wenn ja, kann jemand die Dateien teilen?
Grüße
(translated by tradukka, I'm sorry but can't write in German)
- Likes 1
Kommentar
-
Hi, I have a problem with the H8I8O module: I want to control a relay module which is controlled by connecting each inputs to the ground and I need to setup the outputs of the H8I8O module to work in "1 > Low, 0 > High" mode. If I do so in ETS5 the H8I8O module provides constant 3V at the output no matter if I write 0 or 1 to the group address. Do you know what can be the cause of such behaviour?
Kommentar
-
Zitat von Gentleman Beitrag anzeigenLeider nicht, das Entwicklungsmodul haut 3V raus. Ich verwende Optokoppler und schalte damit 24V.
Der Link für die Datei: https://drive.google.com/file/d/1E9W...ew?usp=sharing
Wenn ich die knxproj-Datei mit ETS 5.7.4 öffne, gibt es nichts in der Topologie oder sonst wo. Haben Sie vielleicht einen anderen Export?
Danke!
Kommentar
-
Zitat von ouranos6 Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Wenn ich die knxproj-Datei mit ETS 5.7.4 öffne, gibt es nichts in der Topologie oder sonst wo. Haben Sie vielleicht einen anderen Export?
Danke!
1. ETS öffnen und das Projekt importieren.
2. Projekt öffnen und "ganzes Projekt" auswählen.
Screenshot.jpg
3. in diesem Beispielprojekt kannst du dann den DI/DO kopieren und in dein Projekt einfügen.
hoffe es war verständlich
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von Gentleman Beitrag anzeigen3. in diesem Beispielprojekt kannst du dann den DI/DO kopieren und in dein Projekt einfügen.
hoffe es war verständlich
Ja, sogar für mich. 😌
Es fehlt nur den Hinweis, dass beide Projekte gleichzeitig geöffnet sein müssen. Schließt man erst das Quell-Projekt, ist "Einfügen" nicht bmerh verfügbar
LG
Andrea
PS: Kann man die Produktinformationsdatei speichern?
Kommentar
-
Hi,
kann es sein, dass man es in der ETS6 nicht benutzen kann?
ich kann gar nicht erst eine Physikalische Adresse vergeben.
Bei mir ist das komplette programmieren ausgegraut.
Hat hier jemand eine Idee?
grafik.png
Vielen Dank im Voraus
Kommentar
-
Zitat von vecdatra Beitrag anzeigenHi,
kann es sein, dass man es in der ETS6 nicht benutzen kann?
ich kann gar nicht erst eine Physikalische Adresse vergeben.
Bei mir ist das komplette programmieren ausgegraut.
Hat hier jemand eine Idee?
Kommentar
-
Ich noch einmal.... Habe es nun doch hinbekommen:
Es lag an meinem IP Interface und der Secure-Einstellung.
Nachdem ich dem 8DI+8DO Gerät eine Physikalische Adresse "manuell" gegeben habe, kam eine Meldung ob das Gerät unverschlüsselt kommunizieren soll.
Habe es mit Ja bestätigt und nun kann auch ich das Gerät beschreiben.
grafik.png grafik.png Angehängte Dateien
- Likes 3
Kommentar
Kommentar