Hallo Zusammen,
ich habe bei einem bekannten ein Problem, das wir uns nicht erklären können.
Das Problem betrifft den kleinen LED-REG-Controller: AKD-0424R2.02
MDT gibt hier folgendes an.
4 Kanäle je 2A oder 1 K. 3,5A und 3 K. je 1,5A
Dieser Controller wurde im Haus drei mal verbaut und bei allen drei gibt es das gleiche Problem:
Bei allen Räumen mit 6-LEDs flackern die LEDs im gedimmten Zustand (am schlimmsten zwischen 10 & 30 %).
Verbaut sind in den betroffenen Räumen immer die gleiche LEDs (Constaled-Spot 24V, 6 Watt).
Also 36 Watt am Kanal, entsprechen ja bei den 24V = 1,5A. Der Aktor kann ja laut MDT 2A je Kanal.
Jetzt haben wir folgendes festgestellt.
Das Problem gibt es bei allen drei Räumen/Controllern immer erst ab 6 LEDs, wenn man eine abklemmt laufen sie ohne Flackern.
Wir haben dann folgendes probiert.
Wenn wir die umschaltbare Lastverteilung aktivieren (dann sind es laut MDT 3,5A auf Kanal-D) dann flackern die 6 LEDs an Kanal-D nicht mehr.
Erstmal gefreut, fehler behoben....
Aber nun Flackern leider die Räume mit 4-LEDs (4-Leds = 24Watt = 1A). Also auch innerhalb der 1.5A die MDT bei umschaltbarer Lastverteilung angibt.
Wir haben jetzt den großen LED-Aktor (AKD-0424R.02, 4A pro Kanal) bestellt und werden alle Räume mit 6LEDs daran anschließen und hoffen, das dann alles sauber dimmbar ist.
Die Leitungslängen sind alle max. 10m.
Erklären können wir uns das Problem leider nicht, scheint so als ob die LED-Aktoren nicht die versprochene Leistung im gedimmten Zustand liefern.
Grüße Sepp
ich habe bei einem bekannten ein Problem, das wir uns nicht erklären können.
Das Problem betrifft den kleinen LED-REG-Controller: AKD-0424R2.02
MDT gibt hier folgendes an.
4 Kanäle je 2A oder 1 K. 3,5A und 3 K. je 1,5A
Dieser Controller wurde im Haus drei mal verbaut und bei allen drei gibt es das gleiche Problem:
Bei allen Räumen mit 6-LEDs flackern die LEDs im gedimmten Zustand (am schlimmsten zwischen 10 & 30 %).
Verbaut sind in den betroffenen Räumen immer die gleiche LEDs (Constaled-Spot 24V, 6 Watt).
Also 36 Watt am Kanal, entsprechen ja bei den 24V = 1,5A. Der Aktor kann ja laut MDT 2A je Kanal.
Jetzt haben wir folgendes festgestellt.
Das Problem gibt es bei allen drei Räumen/Controllern immer erst ab 6 LEDs, wenn man eine abklemmt laufen sie ohne Flackern.
Wir haben dann folgendes probiert.
Wenn wir die umschaltbare Lastverteilung aktivieren (dann sind es laut MDT 3,5A auf Kanal-D) dann flackern die 6 LEDs an Kanal-D nicht mehr.
Erstmal gefreut, fehler behoben....
Aber nun Flackern leider die Räume mit 4-LEDs (4-Leds = 24Watt = 1A). Also auch innerhalb der 1.5A die MDT bei umschaltbarer Lastverteilung angibt.
Wir haben jetzt den großen LED-Aktor (AKD-0424R.02, 4A pro Kanal) bestellt und werden alle Räume mit 6LEDs daran anschließen und hoffen, das dann alles sauber dimmbar ist.
Die Leitungslängen sind alle max. 10m.
Erklären können wir uns das Problem leider nicht, scheint so als ob die LED-Aktoren nicht die versprochene Leistung im gedimmten Zustand liefern.
Grüße Sepp