    Hallo,

    ich habe vorgestern unsere MDT Wetterstation in Betrieb genommen und auch den Windalarm im JAL8 auf einem Kanal eingestellt. Gleichzeitig habe ich auch die Windalarm Überwachung aktiviert. In der ersten Nacht fuhr plötzlich der Raffstore hoch, obwohl es relativ Windstill war. Ich hatte mich gewundert und daher für die zweite Nacht die Daten geloggt und eingestellt, dass eine Pushmitteilung kommt, wenn der Windalarm auslöst. Mitten in der Nacht fuhr dann wieder der Raffstore hoch, ohne, dass ich eine Meldung aufs Handy bekommen habe oder der Smart 86 eine Alarmmeldung anzeigte. Im Log konnte ich folgendes Erkennen:

    Code:
    2021-05-03_00:14:28 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_00:14:28 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_00:14:28 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_00:19:28 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_00:19:28 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_00:19:28 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_00:24:28 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_00:24:28 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_00:24:28 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_00:29:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_00:29:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_00:29:27 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_00:34:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_00:34:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_00:34:27 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_00:34:28 KNX_0206011 getG1: Wind Alarm
    2021-05-03_00:34:28 KNX_0206011 last-sender: 1.1.30
    2021-05-03_00:34:28 KNX_0206011 Wind Alarm
    Wie zu erkennen ist, kommt alle 5 min eine Meldung in der Gruppe 4/1/1, dass es keinen Windalarm gibt. Allerdings hat um 0:34 der JAL8 über die Diagnosegruppe gemeldet, dass es zu einem Windalarm gekommen ist. Zur Sicherheit hier nochmal Bilder von der Einstellung der Überwachung des Windalarms:

    Windalarm.jpg
    Ich hatte Gott sei dank nach der ersten Nacht den Raffstore auf oben bleiben eingestellt, da er sonst mehrfach in der Nacht hoch und runter gefahren wäre. Da es seit heute Nacht 7x zu diesen Meldungen gekommen ist, obwohl immer vorher ein no_alarm auf der Gruppe gesendet wurde:

    Code:
    2021-05-03_02:09:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_02:09:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_02:09:27 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_02:14:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_02:14:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_02:14:27 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_02:19:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_02:19:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_02:19:27 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_02:19:27 KNX_0206011 getG1: Wind Alarm
    2021-05-03_02:19:27 KNX_0206011 last-sender: 1.1.30
    2021-05-03_02:19:27 KNX_0206011 Wind Alarm
    2021-05-03_02:24:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_02:24:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_02:24:27 KNX_0401001 no_alarm
    2021-05-03_02:24:27 KNX_0206011 getG1: Alarm End
    2021-05-03_02:24:27 KNX_0206011 last-sender: 1.1.30
    2021-05-03_02:24:27 KNX_0206011 Alarm End
    2021-05-03_02:29:27 KNX_0401001 getG1: no_alarm
    2021-05-03_02:29:27 KNX_0401001 last-sender: 1.2.1
    2021-05-03_02:29:27 KNX_0401001 no_alarm
    Wie kann ich prüfen, warum die Meldung wohl nicht rechtzeitig beim JAL ankommt? Insgesamt müssen ja mindestens zwei mal hintereinander die no_alarm Telegramme nicht angekommen sein, wenn ich die Überprüfung auf 15min und das Senden auf 5min eingestellt habe.
    Grüße Etienne

    #2
    Ach noch etwas zur Topologie.

    Wetterstation -> Linienkoppler -> Hauptlinie -> Linienkoppler - > Innenline -> JAL8

    Beide Linienkoppler stehen noch auf Durchzug und haben den aktuellen Stand der Änderungen.
    Grüße Etienne

    Kommentar


      #3
      Wer ist denn Gerät 1.1.30 welches da den Windalarm sendet? Und welches Gerät ist 1.2.1 welches immer kein Alarm sendet?

      Ein aussagefähiges Buslog schaut anders aus.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Das ist kein Buslog, da ich keinen richtigen Buslogger habe. Das ist ein Log aus FHEM, welches ich eingerichtet habe um zumindest über Nacht mal die beiden Gruppenadressen zu überwachen.

        1.1.30 ist der Diagnosetext vom Raffstor Kanal des JAL8, der mitteilt, dass auf Grund des Windalarm der Raffstore gefahren wurde
        1.2.1 Ist die Wetterstation, die alle 5 min sendet, dass kein Alarm besteht.

        Edit: Wenn ich mit meinem MDT IP Interface in der ETS Busmonitor starten will kommt immer die Meldung, dass das nicht unterstützt wird.
        Zuletzt geändert von Amenophis; 03.05.2021, 16:09.
        Grüße Etienne

        Kommentar


          #5
          Vermutung:
          da fehlt das periodische "ok" - wenn das zyklische Senden ausfällt, dann geht die Jal. hoch...
          ( Windalarm Überwachung)

          deaktiviere probehalber den Windalarm, oder setze die Überwachungszeit einmal hoch (auf das Maximum)

          Hast du den Windalarm mit der richtige GA verknüpft?
          Was passiert wenn du einen Alarm auslöst - geht die Jal. hoch?
          Zuletzt geändert von EPIX; 03.05.2021, 16:46.
          EPIX
          ...und möge der Saft mit euch sein...
          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

          Kommentar


            #6
            Richtig aber das zykliche senden fällt ja nicht aus. Ich kann im FHEM Log ganz klar sehen, dass genau alle 5 min ein "ok" bzw "no_alarm" gesendet wird auf der Gruppen Adresse auf der auch die Überwachung durch den JAL8 stattfindet (4/1/11). Die Frage ist aber, wieso kann FHEM das alle 5 min lesen aber der JAL bekommt es wohl manchmal nicht immer mit?

            Edit:
            Plus ich habe ja auch extra die empfohlene 3x Zeit genommen. Das heißt alle 5 min kommt ein ok von der Wetterstation und alle 15 min prüft der JAL.
            Grüße Etienne

            Kommentar


              #7
              Alles TP oder irgendwo RF drinne?

              Kommentar


                #8
                Alles TP.
                Grüße Etienne

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
                  Edit: Wenn ich mit meinem MDT IP Interface in der ETS Busmonitor starten will kommt immer die Meldung, dass das nicht unterstützt wird.
                  Nimm den Gruppenmonitor, der genügt für diese Aufgabe.

                  Kommentar


                    #10
                    Ich habe auch sonst noch nie festgestellt, dass mal ein Telegramm nicht angekommen ist, weil mal das Licht nicht an ging oder ähnliches. Einen Ring kann ich ausschließen, da ich keinen Ring gelegt habe.
                    Grüße Etienne

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

                      Nimm den Gruppenmonitor, der genügt für diese Aufgabe.
                      Habe jetzt nochmal parallel geschaut und konnte einstellen, dass der Busmonitor mit dem IP Interface geht. Musst dazu alle Tunnelverbindungen beenden und dann kurz warten. Lasse diesen jetzt mal mitlaufen. Aktuell kommen auch alle Telegramme an und das ok wird seit 17:28 Uhr vom JAL akzeptiert. Mal sehen, ob irgendwann zwischendurch es wieder zum Fehler kommt. Der ist bisher ja immer nur sporadisch aufgetreten. Von gestern 22 Uhr bis heute 14 Uhr waren es 7 mal.
                      Grüße Etienne

                      Kommentar


                        #12
                        So, hier nun aus dem Busmonitor inkl "Fehler", der eben kam:

                        Zuerst mal die Meldungen in 4/1/1:
                        # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info Iack
                        29 03.05.2021 17:29:20,295 vom Bus S=6 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        241 03.05.2021 17:34:20,261 vom Bus S=0 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        454 03.05.2021 17:39:20,227 vom Bus S=2 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        639 03.05.2021 17:44:20,193 vom Bus S=6 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        816 03.05.2021 17:49:20,159 vom Bus S=0 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        989 03.05.2021 17:54:20,124 vom Bus S=4 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        1235 03.05.2021 17:59:20,088 vom Bus S=0 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK
                        1495 03.05.2021 18:04:20,055 vom Bus S=2 Niedrig 1.2.1 SCN-WS3HW.01 Wetterstation Home 4/1/1 WET - Wind Alarm Raffstore Terrassentür 5 GroupValueWrite $00 | Aus LL_ACK

                        Und aus 2/6/11 die Diagnose vom Raffstore, der wieder einen Windalarm ausgelöst hätte:
                        # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info Iack
                        987 03.05.2021 17:54:19,797 vom Bus S=0 Niedrig 1.1.30 KG-HV-JAL8 - JAL-0810.02 Jalousieaktor 2/6/11 EWZ - Raffstore Terrasse - Diagnosetext 5 GroupValueWrite 57 69 6E 64 20 41 6C 61 72 6D 20 20 20 20 | Wind Alarm LL_ACK
                        996 03.05.2021 17:54:20,471 vom Bus S=2 Niedrig 1.1.30 KG-HV-JAL8 - JAL-0810.02 Jalousieaktor 2/6/11 EWZ - Raffstore Terrasse - Diagnosetext 5 GroupValueWrite 41 6C 61 72 6D 20 45 6E 64 20 20 20 20 20 | Alarm End LL_ACK
                        Grüße Etienne

                        Kommentar


                          #13
                          Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, aber ich würde die Priorität dieser GA am Ausgang der Wetterstation testweise auf "hoch" setzen. Priorität ist die Klappliste oberhalb der Flags.

                          Kommentar


                            #14
                            Ich würde auch mal die Busspannung der Linien testen.
                            Viel Erfolg, Florian

                            Kommentar


                              #15
                              Wird der Winalarm nur gesendet? Kann er auch vom Aktor gelesen werden per Freigabe in der TS auf die GA?

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X