    MDT SCN LED-Anzeige Umsetzer funktioniert nicht

    Hallo,

    meine Versuche die Umsetzer-Funktion der MDT-LED-Anzeige mit dem LED-Logikmodul zusammenarbeiten zu lassen, sind alle fehlgeschlagen.
    Auf die 0/6/36 wird vom Logikmodul ein Temperaturwert (DPT9) gesendet, der Umsetzer ist so konfiguriert, dass er bei einem Wert kleiner 16 eine 0, ab 16 eine 1 auf die 0/6/39 sendet. Macht er aber nur beim manuellen Senden auf die GA senden. Nach Busspannungswiederkehr wird die 0/6/36 nicht mal abgefragt, obwohl so konfiguriert.
    Habe es an 2 Modulen probiert, überall das gleiche...

    Hab ich einen Denk- oder Konfigurationsfehler?

    Danke und Grüße
    Marcus

    P.S.: im Handbuch unter 4.5.4 steht mE ein Widerspruch.
    Tabelle 27 Zeile Umschaltwert, Spalte Kommentar:
    Ist die Temperatur kleiner als der eingestellte Wert, so sendet der Ausgang bei normaler Einstellung ein 1‐ Signal.
    Tabelle 27 Zeile Ausgangswert bei Eingangspegel >= Umschaltwert, Spalte Kommentar:
    normal: Ausgangswert 1, wenn Eingang größer/gleich Umschaltwert
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von madmaxx; 06.05.2021, 07:23.

    #2
    Hallo Madmaxx, ich würde mal versuchen das Ü-Flag zusetzen.

    Kommentar


      #3
      Zitat von Pyto59 Beitrag anzeigen
      Flag
      Danke, du hast mich auf die richtige Spur gebracht: Flags. Es war das A-Flag am Eingang des Umsetzers.