    Hallo !
    im Einsatz habe ich ein Binäreingang ABB BE/S8.20.2.1
    Beim progr. des Applikationsprogram bekomme ich folgende Fehler:"Das Gerät ist impompatibel mit dem projektierten Applikationsprogram.(Gelesen:A04F, Erwartet:A04E)
    Woran liegt das Problem? Habe das Datenbank vom ABB Seite heruntergeladet, mehrere Entladen hilft auch nichts...

    #2
    Falsche Produktdaten? A04F ist BE/S 8.230.2.1 (2CDG 110 093 R0011)

    Kommentar


      #3
      Wie liest er dann die Daten, wenn ich die 8.20.2.1 habe
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Entweder hast du dem falschen Gerät die phys. Adresse verpasst (kannst du in der Diagnose feststellen), oder in der Produktion bei ABB ist ein Fehler passiert.

        Kommentar


          #5
          Ich habe jetzt das Datenbank vom BE/S8.230.2.1 geladet und das Applikationsprogram, kommt normal durch... scheint als Produktion Fehler..

          Kommentar


            #6
            Hmm, der Aufdruck oben bei den Klemmen stammt tatsächlich von einem BE/S8.230.2.1. Ich vermute, da ist die falsche Tasterfolie drauf und es ist tatsächlich ein BE/S8.230.2.1.
            Dass die elektrischen Eigenschaften sich "etwas" unterscheiden, ist dir klar? Ich würde das reklamieren, bevor etwas abraucht.

            Kommentar


              #7
              Schon klar, habe ein 24V Trafo benutzt. Jetzt passt alles. Danke dir

              Kommentar


                #8
                Ist seitlich auf dem Gerät ein Aufkleber und was steht da drauf?
                Gruß Andreas

                -----------------------------------------------------------
                Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                Deutsche Version im KNX-Support.

                Kommentar

                Lädt...
                X