Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Zeitschaltung für die Rollobeschattung im Schlafzimmer gebastelt.
Im X1 kommt ein Eingang über einen Umschaltwert eines Tasters der diese Funktion auf aktiv setzt.
Der Rollo wird dann um 10:30 in die 40% Position gefahren.
Soweit die Idee.
Funktioniert auch soweit wenn da das Datum/Uhrzeit Signal nicht alle Minute eine 0 schicken würde und mir den Rollo wieder hochfährt. D.h. um 10:30 fährt der Rollo auf 40% und eine Minute später wieder hoch. Busmonitor und X1 Logik hab ich hier angehängt.
Wie krieg ich die Datum/Uhrzeit dazu eben nur einmal ein True an das Und-Gatter zu schicken.
Danke - ich steh echt gerade auf den Schlauch wie ich das am besten realisieren kann.
ich habe mir eine Zeitschaltung für die Rollobeschattung im Schlafzimmer gebastelt.
Im X1 kommt ein Eingang über einen Umschaltwert eines Tasters der diese Funktion auf aktiv setzt.
Der Rollo wird dann um 10:30 in die 40% Position gefahren.
Soweit die Idee.
Funktioniert auch soweit wenn da das Datum/Uhrzeit Signal nicht alle Minute eine 0 schicken würde und mir den Rollo wieder hochfährt. D.h. um 10:30 fährt der Rollo auf 40% und eine Minute später wieder hoch. Busmonitor und X1 Logik hab ich hier angehängt.
Wie krieg ich die Datum/Uhrzeit dazu eben nur einmal ein True an das Und-Gatter zu schicken.
Danke - ich steh echt gerade auf den Schlauch wie ich das am besten realisieren kann.
Kommentar