    Naja Logikfunktion in einem Gerät wie den Taster suchen und Status A + Status B zusammen packen, dann dieses Ergebnis in eine GA und diese auf eine weitere Logikfunktion zusammen mit Status C und dieses Ergebnis auf eine neue GA und die ist dann jene GA, die an den Taster zur Anzeige geht.

    Hast irgendwo eine Logik mit mehr als zwei Eingängen, dann kannst auch alles in einer Logik machen.

    Zu den Logikfunktion je Gerät die Handbücher konsultieren. Bei den Aktoren sind die Logikfunktion meist mit einem Kanal zu dessen Beeinflussung hart gekoppelt, das würde dir hier Schaltkanäle kosten. Besser sind die Logikfunktion en an Tastern / PM die haben gerne unabhängige Eingangs- und Ausgangs-KO. Oder gleich ein Logikmodul oder Logikserver.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Freddy81
    hat ein Thema erstellt Zentralschalter Statusmeldung der Ausgänge ver Odern..

    Zentralschalter Statusmeldung der Ausgänge ver Odern.

    Hallo Liebe KNX Freunde,

    ihr müsst mir bitte helfen. Ich habe leider keine Antwort gefunden wie ich diese Aufgabenstellung lösen kann.
    Ich habe von MDT drei Glastaster + einen Schaltaktor AKU1616.03
    Auf allen Tastern habe ich einzelne Schalter parametriert. An der Haustür am Eingang soll es einen Taster geben der zentral alle Lichter ausschaltet. Das funktioniert soweit auch alles aber: Die Status Meldung bekomme ich vom Zentralschalter nicht richtig eingestellt.
    Alle Ausgänge vom Aktor müssten eigentlich auf ein oder Gater geschaltet werden. Ist eine der Ausgänge geschaltet soll als Status der Zentralschalter grün angezeigt werden.
    Wie bekomme ich das parametrieren. Bitte um Hilfe.
    Dankeschön
    Gruß Freddy