Hallo zusammen,
evtl. kann mir einer von Euch bei einem Problem helfen.
Ich habe eine KNX Anlage von einem Elektriker übernommen der sein Geschäft aufgegeben hat.
Die KNX Anlage ist etwas murksig aufgebaut (Baujahr 2008), sie hat z.B. nur eine einzige Linie mit mittlerweile 122 (!) aktiven Geräten.
Das erste was ich nach der Übernahme gemacht habe, war den BUS-Strom zu messen. Hier kam ich auf ca. 630mA.
Da ich erstmal keine großen Änderungen machen wollte, habe ich zuerst die SV auf eine größere gewechselt (MDT 1280mA).
Ein späterer Umbau mit mehreren Linien usw. ist in Arbeit. Jetzt habe ich das Problem, dass es manchmal zu Fehlermeldungen kommt.
Dabei scheinen Telegramme herum zu "geistern" die den BUS lahmlegen. Ich habe als erstes versucht herauszufinden wo die Telegramme her kommen und warum sie z.B. nicht bestätigt werden (gelbe Markierung). Diese unbestätigten Statusmeldungen von alten Gira 2plus 2fach Temperatursensoren habe ich mittlerweile behoben.
Nach einem SV Neustart funktioniert die Anlage wieder normal. Nun war ich heute wieder da weil keine Funktionen mehr möglich waren und in der ETS Diagnose im BUS-Monitor zeigt sich folgendes Bild:
Unbenannt.JPG
Tausende grün markierte, scheinbar leere Telegramme. Kann mir hier zufällig jemand sagen was die zu bedeuten haben bzw. was die Ursache sein könnte?
Ich habe als Test z.B. einen zuletzt montierten Präsenzmelder abgesteckt, danach hat es dann z.B. aufgehört. Nachdem ich ihn wieder angesteckt habe kam der Fehler auch nicht wieder. Könnte das ein Zufallstreffer gewesen sein?
Danke für Eure Mühe!
Viele Grüße Joachim
evtl. kann mir einer von Euch bei einem Problem helfen.
Ich habe eine KNX Anlage von einem Elektriker übernommen der sein Geschäft aufgegeben hat.
Die KNX Anlage ist etwas murksig aufgebaut (Baujahr 2008), sie hat z.B. nur eine einzige Linie mit mittlerweile 122 (!) aktiven Geräten.
Das erste was ich nach der Übernahme gemacht habe, war den BUS-Strom zu messen. Hier kam ich auf ca. 630mA.
Da ich erstmal keine großen Änderungen machen wollte, habe ich zuerst die SV auf eine größere gewechselt (MDT 1280mA).
Ein späterer Umbau mit mehreren Linien usw. ist in Arbeit. Jetzt habe ich das Problem, dass es manchmal zu Fehlermeldungen kommt.
Dabei scheinen Telegramme herum zu "geistern" die den BUS lahmlegen. Ich habe als erstes versucht herauszufinden wo die Telegramme her kommen und warum sie z.B. nicht bestätigt werden (gelbe Markierung). Diese unbestätigten Statusmeldungen von alten Gira 2plus 2fach Temperatursensoren habe ich mittlerweile behoben.
Nach einem SV Neustart funktioniert die Anlage wieder normal. Nun war ich heute wieder da weil keine Funktionen mehr möglich waren und in der ETS Diagnose im BUS-Monitor zeigt sich folgendes Bild:
Unbenannt.JPG
Tausende grün markierte, scheinbar leere Telegramme. Kann mir hier zufällig jemand sagen was die zu bedeuten haben bzw. was die Ursache sein könnte?
Ich habe als Test z.B. einen zuletzt montierten Präsenzmelder abgesteckt, danach hat es dann z.B. aufgehört. Nachdem ich ihn wieder angesteckt habe kam der Fehler auch nicht wieder. Könnte das ein Zufallstreffer gewesen sein?
Danke für Eure Mühe!
Viele Grüße Joachim