Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit automatischer Beschattung: Gira X1, Gira GPA

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von VogelCitybird Beitrag anzeigen
    gibt jedoch weiterhin eine 0 aus
    Das grenzt schon ein. Bitte im Gruppenmonitor der ETS beobachten, welche Telegramme gesendet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • VogelCitybird
    antwortet
    Ich habe die "Freigabe Beschattung Schlafzimmer" über den Schalter ausgeschaltet. Der Ausgang, der den entsprechenden Eingang des UND-Gatters überwacht wechselt auf 0. Der Ausgang, der den Ausgang des UND-Gatters überwacht, gibt logischerweise weiterhin eine 0 aus.

    Wenn ich nun die "Freigabe Beschattung Schlafzimmer" über den Schalter wieder einschalte, wechselt der Ausgang, der den entsprechenden Eingang des UND-Gatters überwacht, wieder auf 1. Der Ausgang, der den Ausgang des UND-Gatters überwacht, gibt jedoch weiterhin eine 0 aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Geht es hier um ein Initialisierungsproblem? zur Unterscheidung einen Eingang für das UND auf '0' und wieder zurück auf '1' wechseln lassen. Bleibt dann der Ausgang vom UND immer noch '0'?

    Einen Kommentar schreiben:


  • VogelCitybird
    antwortet
    Hallo zusammen,
    ich muss mich auch nochmal mit einer kleinen Problematik an euch wenden. Meine Beschattung funktioniert nun - außer im Schlafzimmer.

    Die Freigabe für das Rollladen-Nachführungsmodul wird durch ein UND-Gatter erteilt, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
    - Ist-Temperatur höher als Soll-Temperatur seit länger als 3 Minuten
    - Freigabe Beschattung Schlafzimmer über Schalter erteilt
    - Schwellwert Helligkeit seit länger als 5 Minuten überschritten

    Zur Fehlersuche habe ich vier Ausgänge programmiert, die mir in der Gira Home App den Zustand des UND-Gatters anzeigen:
    - jeder der drei Eingänge des UND-Gatters geht auch auf einen der vier Ausgänge
    - der Ausgang des UND-Gatters geht auf den vierten Ausgang

    Nun zum Problem:

    - die drei Ausgänge, die die Eingänge des UND-Gatters überwachen, geben eine 1 aus
    - der Ausgang, der den Ausgang des UND-Gatters überwacht, gibt eine 0 aus! --> Folge: Schlafzimmer.png keine Freigabe für die Rollladen-Nachführung

    Wie kann das sein? In der Simulation in Gira GPA funktioniert alles einwandfrei.

    Danke vorab und schönes Pfingstwochenende.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bigeddy51
    antwortet
    Okay, Ich habe jetzt einen Schalter den ich auf Automatik oder Manuell schalten kann angelegt. Somit kann ich dann die automatische Beschattung sperren und manuell fahren. Beim schalten auf automatik fährt die Jalousie wieder auf den Wert der von der Beschattung vorgegeben wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von bigeddy51 Beitrag anzeigen
    Ich wollte dann wieder auch Manuell wieder zur Beschattungsautomatik schalten
    Das wird mit dem Taster, der die Jalousie manuell fährt, nicht funktionieren, sondern einen zusätzlichen Schalter erfordern.
    Lösung siehe mein in [#14] zitierter Satz.
    Um den die Sperre der Automatik mit dem manuellen Fahren zu aktivieren kann die GA für das manuelle Fahren --ggf. mit Inverter - als hörende GA für den Schalter der Sperre ergänzt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bigeddy51
    antwortet
    Ich habe die Aktoren von MDT. Die Logik habe ich über den LBS Rollladen-Nachführung vom Gira X1 realisiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Da musst du schon sagen, welchen Aktor du verwendest, bei MDT könntest du eine 1 auf Beschattung aktiv senden.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • bigeddy51
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Das vierte Problem schreit nach einer Sperre oder auch Tor genannt. Zum Einstieg würde ich die Sperre mit einem Ein-/Aus-Schalter aktivieren und deaktivieren. Denkbar ist auch ein LBS Eingangswahlschalter nach der Behangposition des LBS Rollladen-Nachführung, der wahlweise auf einen Visu-Wert für die Rollo-Position umschalten kann. Dann läuft die Beschattungslogik einfach weiter, beim Zurückschalten von Manuell zu Automatik wird deren Position wieder auf den Aktor verbunden.
    Wie kann ich folgendes Szenario umsetzen: Wenn ich die Beschattungsautomatik eingeschaltet habe und ich die Jalousie Manuell fahre,die entsprechende Jalousie aus der Beschattungsautomtik genommen wird. Ich wollte ich dann wieder auch Manuell wieder zur Beschattungsautomatik schalten. Folgender Hintergrund. Unsere Terasse ist nach Westen raus und wenn man draußen sitzt und ins Haus möchte durch die Bodentiefenfenster, ist es nervig wenn ständig die Jalousie runterfährt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • VogelCitybird
    antwortet
    Zitat von Lookahead Beitrag anzeigen
    Im Baustein Rollladen-Nachführung hast du 20 Schritte angegeben. Warum jetzt an den Ausgang dahinter nicht mit 0,83 noch multiplizieren?
    Da verstehe ich jetzt deine Frage nicht so wirklich. Ich glaube, die Variante, die ich mit knxPaul nun erarbeitet habe, erfüllt meine Erwartungen ganz gut. Danke, mit den zwei Wertgeneratoren und dem Inverter hat es geklappt. :-)

    Aber natürlich bin ich für jede Art von Verbesserung offen. :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lookahead
    antwortet
    Im Baustein Rollladen-Nachführung hast du 20 Schritte angegeben. Warum jetzt an den Ausgang dahinter nicht mit 0,83 noch multiplizieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ursprünglich gab es nur den Ausgang "Beschattung", ohne Position. Also ist diese Variante sogar üblich. Die Erfahrung wird zeigen, ob die sehr tief stehende Sonne das Fenster überhaupt erreicht, das ist aber die Grenze, ob Beschattung überhaupt notwendig ist. Wenn die Sonne das Fenster erreicht, kann ich Deine Überlegungen für den Sommer sehr gut nachvollziehen.

    Der gesuchte LSB sind zwei: Ein Wertgenerator für 83 % und mit einem Inverter vor dem Eingang ein zweiter Wertgenerator für 0 %, beide Ausgänge mit dem gleichen Datenpunkt verbunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • VogelCitybird
    antwortet
    Irgendwie klappt das mit dieser Variante auch nicht. Wenn ich nicht gerade einen Denkfehler habe, müsste ich sowieso in allen Fällen das gesamte Fenster beschatten:

    - wenn die Sonne sehr niedrig steht, muss ich den Rollladen bis nach ganz unten fahren, weil ich sonst in der Tiefe des Raumes Sonneneinstrahlung habe
    - wenn die Sonne sehr hoch steht, muss ich den Rollladen ebenfalls bis nach ganz unten fahren, da ich sonst in Fensternähe noch Sonneneinstrahlung habe

    Ziel der Beschattung soll sein, dass sich die Räume nicht durch die Sonneneinstrahlung aufwärmen, sodass ich die Einstrahlung bestmöglich minimieren möchte.

    Mit dieser Überlegung könnte ich den Rollladen immer auf z.B. 83 % fahren, damit das gesamte Fenster beschattet ist, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Eine nur teilweise Beschattung wäre dann nicht erforderlich.

    Wenn ich dazu trotzdem den Baustein "Rollladen-Nachführung" nutze, könnte ich den Ausgang "Beschattung" nutzen. Wird hier eine 1 ausgegeben, setze ich die Rollläden auf 83 %, wird eine 0 ausgegeben, setze ich die Rollläden auf 0 %.

    Siehst du bei dieser Variante Nachteile oder hättest eine bessere Idee? Wenn diese Variante gut ist, mit welchem Baustein wandele ich je nach Situation die 1 in eine 83 % und die 0 in 0 % um?

    Danke vorab und schöne Grüße :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von VogelCitybird Beitrag anzeigen
    Um die Positionen nahe 100% zu vermeiden, könnte die berechnete Behang Position durch Subtraktion verkleinert werden. Dies gilt dann für alle Werte
    Prima - das bestätigt meinen Ansatz. Die Subtraktion ist auch eine "lineare Transformation", der Unterschied liegt in den Zwischen-Positionen. Probiere aus,was besser ist. Es ist auch eine Kombination von Multiplikation und Addition/Subtraktion möglich.
    Systematisch wird es durch Angaben wie
    Rollladen Nachführung Rollo Position
    100% 83%
    80% 63%
    60% 44%
    40% 24%
    20% 5%

    Einen Kommentar schreiben:


  • VogelCitybird
    antwortet
    Ich habe von Gira noch folgende Information erhalten:

    Ich habe Ihnen die Dokumentation zum Baustein Beschattung angehängt, hier wird ein anderes Beispiel verwendet, als beim Baustein Rollladen Nachführung.

    Um die Positionen nahe 100% zu vermeiden, könnte die berechnete Behang Position durch Subtraktion verkleinert werden. Dies gilt dann für alle Werte.

    --> siehe Anhänge
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X