MDT Binäreingang Max. Eingangsleitungslänge bei Sabotage in Reihe / Sternverteilung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
    Stimmt, bei Sabotage im scharfen Zustand wird die Sabotage trotzdem als Einbruch gewertet.
    Ja, so soll das sein. Und man kann eben unterscheiden ob ein "einfaches" Ausloesesen des MKs zum Alarm gefuehrt hat, oder ob der Sabotageversuch zum Alarm gefuehrt hat.

    Wird sie aber nicht.
    Das haengt vom MK ab. Es gibt durchaus MK wo die Fremdfeldueberwachung ein separates Adernpaar hat.
    Und da macht es dann keinen Sinn den Kontakt weg zu lassen. Evt. haengt man ihn in Serie, wenn man keine Unterscheidung zwischen Sabotage und Ausloesung benoetigt.
    Bleibt aber alles Spekulation solange wir nicht wissen von welchen Sabotagekontakten der TE ueberhaupt redet.

    Kommentar


      #17
      Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
      Ja, so soll das sein. Und man kann eben unterscheiden ob ein "einfaches" Ausloesesen des MKs zum Alarm gefuehrt hat, oder ob der Sabotageversuch zum Alarm gefuehrt hat.
      Normal kannst du da gar nichts unterscheiden, weil beide Reedkontakte in einer Linie hängen.

      Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
      Das haengt vom MK ab. Es gibt durchaus MK wo die Fremdfeldueberwachung ein separates Adernpaar hat.
      Ok, welche?
      Bin neugierig.

      Ok, hab nach langen Suchen einen Hersteller gefunden, der kostet aber fast 4 mal soviel wie alle anderen.
      Zuletzt geändert von Alexander79; 01.08.2021, 17:14.