Hallo an alle, ich wende mich das erste mal an euch da ich leider mit meinem Latein am Ende bin.
Aktuell betreue Ich einen relativ großen Neubau. Dort kommt KNX für die Taster, Jalousie und Beleuchtung zum Einsatz. Für die Beleuchtung wurden Dali Gateways von Siemens benutzt (n141/03).
Folgender Fehler:
Im kompletten Gebäude wurden mehre verschiedene Lampentypen verbaut (alles LED) und ein Typ davon will nicht korrekt funktionieren.
Die Lampen sind eingerichtet und lassen sich problemlos schalten/dimmen etc. aber nach ca 24 Stunden geht das Gateway in den Fehlermodus "FB" und meldet das mehrere EVG mit F1 ausgefallen sind. (Lampen lassen sicher aber weiterhin bedienen und zeigen optisch keinen Fehler)
Alle anderen Lampenarten zeigen diesen Fehler nicht.
Verbaute Lampe:
LUG ATLANTYK OPTI (https://www.luglightfactory.de/neue-produkte/atlantyk)
Vorschaltgerät in der Lampe: Osram OPTOTRONIC Itelligent OTi Dali 60/220-240/550 D LT2-L
Aktuell betreue Ich einen relativ großen Neubau. Dort kommt KNX für die Taster, Jalousie und Beleuchtung zum Einsatz. Für die Beleuchtung wurden Dali Gateways von Siemens benutzt (n141/03).
Folgender Fehler:
Im kompletten Gebäude wurden mehre verschiedene Lampentypen verbaut (alles LED) und ein Typ davon will nicht korrekt funktionieren.
Die Lampen sind eingerichtet und lassen sich problemlos schalten/dimmen etc. aber nach ca 24 Stunden geht das Gateway in den Fehlermodus "FB" und meldet das mehrere EVG mit F1 ausgefallen sind. (Lampen lassen sicher aber weiterhin bedienen und zeigen optisch keinen Fehler)
Alle anderen Lampenarten zeigen diesen Fehler nicht.
Verbaute Lampe:
LUG ATLANTYK OPTI (https://www.luglightfactory.de/neue-produkte/atlantyk)
Vorschaltgerät in der Lampe: Osram OPTOTRONIC Itelligent OTi Dali 60/220-240/550 D LT2-L
Kommentar