    Da würde ich dann doch eher die Schaltaktoren auswechseln. Ist sicher im ersten Schritt teurer, aber nachhaltig und langfristig könnte sich das rechnen.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen

      ich habe die MDT STR und habe den Stecker der zweiten Versorgung erstmal wieder aus der (sowieso wegen NAS vorhandenen) USV herausgezogen, nachdem ich dort mit einem Leistungsmessgerät 12,1W Wirkleistung beim zweiten Netzteils gemessen habe. Wohlbemerkt bei aktivem erstem Netzteil im STR.
      Die Last verteilt sich auf beide Eingänge, wenn beide Spannung haben.
      Die zusätzlichen Verluste liegen bei <1W.

      Kommentar


        #18
        Das hört sich gut an, danke hjk für das schnelle Feedback.
        Da werde ich den Stecker gleich mal wieder reinstecken und bin glücklich!
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #19
          Zitat von willisurf Beitrag anzeigen

          Man sollte auch die Standby Aufnahmeleistung einer redundaten SV berücksichtigen, die neben den Verlusten in der USV zusätzlich anfällt.

          ich habe die MDT STR und habe den Stecker der zweiten Versorgung erstmal wieder aus der (sowieso wegen NAS vorhandenen) USV herausgezogen, nachdem ich dort mit einem Leistungsmessgerät 12,1W Wirkleistung beim zweiten Netzteils gemessen habe. Wohlbemerkt bei aktivem erstem Netzteil im STR.

          Die Verteilung der Leistung zwischen den beiden Netzteilen im Betrieb habe ich jetzt nicht gemessen. Könnte ja sein, das bei aktivem zweitem Netzteil die Aufnahmeleistung des ersten Netzteils deutlich sinkt. Das werde ich mir wohl nochmal anschauen. Aber ganz umsonst wird es die Redundanz nicht geben.
          verstehe ich das richtig. du hast beide Eingänge des STR an USV´s?

          Kommentar


            #20
            hjk

            Könntest du bitte auch meine Frage beantworten, wäre für mich extrem wichtig:

            Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen

            Noch eine Frage an hjk :
            Bei eurem redundanten Netzteil (liegt schon zuhause):

            1. Eingang: Netz >>> KNX
            2. Eingang: Netz >>> USV >>> KNX

            würde da Spannung an dem jeweils anderen Eingang anliegen? Also z.B. Eingang 1 mit Netz und Eingang 2 mit USV, Jemand zieht den Stecker der aus der USV kommt und zum Netzteil geht ab und greift an die Stifte? USV ist blöderweise keine Kaltgeräte USV.

            Oder soll ich besser das normale Netzteil nehmen (also nicht Red.) ?


            Danke und lg

            Kommentar


              #21
              Nein, einen Eingang ohne USV und den zweiten auf der USV. Damit gibt es sowohl für Versorgung (inkl. einmal USV), als auch Netzteil redundante Pfade. Die üblichen Einfachfehler, die mir eingefallen sind, werden damit abgedeckt.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                #22
                Ich schreibe mal für hjk vorab. Es findet keine Rückspeisung zwischen den beiden 230V Eingängen statt.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #23
                  korrekt

                  Kommentar


                    #24
                    Danke an Euch beiden!

                    Dann werde ich es auch so machen:
                    Netz >>> LSFI >>> Eingang 1 MDT STR
                    Netz >>> LSFI >>> Phönixklemmen >>> NYM >>> Klemmdose >>> USV (fix angeschlossen) >>> Stecker (männlich) >>> NYM (gekennzeichnet als Notstrom) >>> Phoenixklemmen >>> Eingang 2 MDT STR

                    Kommentar


                      #25
                      Burgerking Genau. Falls Du bei den Reihenklemmen eine N-Leiterschiene benutzt und die Leitungen mit in dem Block sein sollten, musst Du nur darauf achten den N-Leiter der USV Ausgangsseite getrennt zu halten.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                        [USER="33435"]Falls Du bei den Reihenklemmen eine N-Leiterschiene benutzt und die Leitungen mit in dem Block sein sollten, musst Du nur darauf achten den N-Leiter der USV Ausgangsseite getrennt zu halten.
                        Danke für die Info!
                        Ich habe bewusst auf Reihenklemmen mit N-Leiterschiene verzichtet, da bei mir alle Kreise L/N abgesichert sind.