    ... musste gerade mal nachschauen, steht alles auf DPT13. Ich werde das mit 14 mal testen und schauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heimerl
    antwortet
    Hallo,
    wie hast du denn in Edomi den Datentyp eingestellt?
    Bei mir klappt es mit DPT14 (4 Byte Float).

    Viele Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaema
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe mir den Hager TE 332 zugelegt und am Beispiel von TomasM aus #18 konfiguriert. Nachdem irgendwie komische Werte rauskamen, habe ich mal die Dreiphasen-Variante ausprobiert. Die Werte bleiben für mich unerklärlich.
    Zur Veranschaulichung habe ich mal ein paar Screenshots angefügt. Lt. ETS müssten die Werte ja als V, A bzw. in W ausgegeben werden. Meine Werte sind ewig groß??

    Hat einer eine Idee, was hier falsch läuft?

    Kommunikationsobjekte.jpg
    Parameter_Allg.jpg
    Parameter_Phasen.jpg

    Edomi.jpg
    Hier mal meine Werte im Edomi für den Start testweise simpel dargestellt...

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    > Welche Modbus-Zähler nutzt du und was für ein Gateway bräuchte man um diese Daten e.g. in HomeAssistant zu bekommen?

    Ein Modbus RTU zu Modbus TCP Gateway.
    Das könntest du neben HA auch in Telegraf direkt verwenden um eine InfluxDB / Grafana zu füttern - damit bekommst du recht schnell eine "lebende und eine genauere Realtime-Grafik"

    Einen Kommentar schreiben:


  • logo78
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich habe welche von Eastron gibt aber auch von Orno recht günstige.
    Danke dir. Stimmt. preislich nicht unattraktiv. Bei der einen Amazon Rezension zu Eastron krauselts einem schon die Rückenhaare ('Popcornzähler')
    Muss mir genau überlegen, ob ich mit den verzögerten Werten über KNX nicht leben kann und ob ich mir das mit ModBus wirklich antue.
    Zu mindestens für die einphasigen Geschichten könnte die Schaltaktoren mit Strommessung (e.g. MDT) die platztechnischen, funktionell und preislich bessere Alternative sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ich habe welche von Eastron gibt aber auch von Orno recht günstige.

    HA ist halt reine Software, keine Ahnung welche RS485 Adapter dran funktionieren. Zu meinem KNX Server gibt es sofern es ein Modell ohne direkter HW-Schnittstelle ist passende Ergänzungsmodule.
    Die Dokumentation der Modbusprotokolle ist bei den Eastron sehr ordentlich je nach Plattform finden sich aber auch schon fertige Profile um nicht alles neu selbst konfigurieren zu müssen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • logo78
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Modbus-Zähler sind sehr günstig. Ich habe bei mir zwei L&J Zähler und noch 5 Modbus 3p Zähler und 6 Modbus 1p Zähler (per Modbus-RTU ohne LAN). Diese Messwerte will ich alle gar nicht in der Auflösung auf dem Bus haben, das sind viel zu viele Telegramme.
    Wenn man eine lebende und eine genauere Realtime-Grafik/Chart haben möchte, dann haste natürlich recht. Stehe auch gerade vor dieser Entscheidung. Welche Modbus-Zähler nutzt du und was für ein Gateway bräuchte man um diese Daten e.g. in HomeAssistant zu bekommen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomasM
    antwortet
    Zitat von drshp Beitrag anzeigen
    meine Frau ist in der Sauna 😀
    :-))) hihi... Ja ... dann haste bestimmt auch etwas höhere Werte als ich :-)))

    Aber wenn die Visu aktuell bei dir so aufwändig ist, dann würd ich die einzelnen Logdaten aus dem KNX mir vielleicht irgendwo hinloggen... Du kannst Ja für jede Phase Watt/Ampere abspeichern mit einem Zeitstempel.. So kannst Du jedenfalls mit CSV Export und Excel (Beispiel) auch Diagramme zeichnen...

    Aber es gibt sicher auch ggf. einfachere Alternativen vielleicht zeigt ja mal der eine oder andere was ... ?

    Mit den Tarifzählern und Währung etc. würd ich es mir nicht antun... mir reicht hier die Lastmessung aktuell aus..

    Für mich sind auch nicht Jahre interessant sondern aktuell eher Tage oder Wochen, da weiss ich noch was für Verbrauchen gelaufen sind...

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomasM
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Dann ist es womöglich die falsche Visu.
    Für mich sicher nicht, ich finde sie einfach nur grossartig !

    Ich hab heute den Aktor erhalten und konfiguriert, hier aber etwas anders als oben beschrieben.

    Der Aktor ist bei mir auch 3 Phasig angeschlossen allerdings in der Konfig die Zählung auf "Einphasig" gestellt damit ich die Eingänge für die einzelnen Zähler habe.

    Das Sieht nun bei mir so aus:

    Bildschirmfoto 2021-11-09 um 22.17.25.jpg
    Bildschirmfoto 2021-11-09 um 22.18.39.jpg Bildschirmfoto 2021-11-09 um 22.18.48.jpg Bildschirmfoto 2021-11-09 um 22.16.58.jpg


    Die Konfig ist bei mir jetzt noch nicht abgeschlossen, aber die VISU hab ich in 10 Mintuen erledigt und finde sie richtig gut. Die einzelnen Zähler kann ich je wie ich möchte aus der Grafik rausnehmen oder reintun. Theoretisch kann ich auch eine Lastüberwachung einfach einstellen, z.B: irgendwelche Geräte (wenn ich die denn hätte) ausschalten wenn zu viel Strom gezogen wird :-))) Die Werte können auch mehrere Jahre protokolliert werden, allerdings zeigt die VISU nur 2 Jahre in der Grafik an. (soweit ich das im Moment sehe.).

    Kann sich doch sehen lassen oder ? :-))
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von TomasM; 09.11.2021, 22:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • drshp
    antwortet
    Andere Bilder klappt nicht mit hochladen, muß ich noch probieren!
    Zuletzt geändert von drshp; 06.11.2021, 18:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • drshp
    antwortet
    Ich habe den TE 332 verbaut, Visualisierung mit der Domovea V2. Ich messe den Gesamtstromstrom, dafür brauche ich alle 3 Spulen. Ich tue mich mit der Visualisierung echt schwer, da es keine aktuelle Anleitung dazu zur Domovea V2 gibt. Hotline hager meinte profan, hätten sich schon mehrere User beschwert, wird aber trotzdem momentan nicht aktualisiert. Man muss alles selber ausprobieren - try and error. Euro Anzeige klappt auch nicht richtig. Tarif wird in hager pilot hinterlegt - muss man auch finden, bei Messungen ganz unten. Dann Vertrag zuordnen bei Messungen - aber alles selber raussuchen ohne aktuelle Anleitung. Habe auch keine Ahnung, wie das Feld tarifanzeige belegen soll - steht nirgends. Vielleicht weiß es jemand? Habe herkömmliche Zähler ohne KNX Anbindung. Siehe Bilder. Stromverbrauch hoch - meine Frau ist in der Sauna 😀
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 3 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
    Meine Visu kann direkt KNX Bus, und funktioniert sogar als Programmierschnitstelle (welche ich as Backup Interface nutze...) bzw. gehen eh alle KNX Befehle aus der VISU direkt auf den BUS... (Im ETS Projekt als Dummy mit eigener Adresse). Meine VISU kann auch nicht einfach von irgendeinen Netzwerkgerät Daten empfangen, das ist relativ umständlich / aufwändig zu realisieren.
    Dann ist es womöglich die falsche Visu.

    Modbus-Zähler sind sehr günstig. Ich habe bei mir zwei L&J Zähler und noch 5 Modbus 3p Zähler und 6 Modbus 1p Zähler (per Modbus-RTU ohne LAN). Diese Messwerte will ich alle gar nicht in der Auflösung auf dem Bus haben, das sind viel zu viele Telegramme. Mein Logikserver schreibt mir aber alle Telegramme egal ob KNX oder Modbus oder was auch immer mit einem Klick in eine Timeseries Datenbank und da drauf lege ich eine grafische Auswertung mit Grafana (hat der Sever integriert) Diese Dashboards lassen sich auch in einer Visu einbetten. Das muss dann nicht die Visu machen. Und Historien von 1 Jahr bringen mir nichts da ich schon die Entwicklungen je Saison vergleichen möchte und auch Verschleiß von Anlagen lässt sich nur mit längeren Datenreihen sinnvoll machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tom0101
    antwortet
    Zitat von TomasM Beitrag anzeigen
    Hi,
    wie hast Du unter Allgemein / Aktor die Einstellungen ausgewählt ?
    Kannst Du mal ein Screenshot senden ?
    Sorry bisschen Spät, aber hier meine Einstellungen:

    Screenshot 2021-11-06 163901.jpg Screenshot 2021-11-06 163941.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • thengsty
    antwortet
    Moin.
    Einen TE331 habe ich noch hier rumliegen. Gebraucht, aber voll funktionstüchtig. Ist bei mir rausgeflogen als ich mit der PV einen Smartmeter bekommen habe.
    Bei Interesse, gerne melden.

    VG

    Einen Kommentar schreiben:


  • TomasM
    antwortet
    Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
    Aber das ist doch kein Argument es sei denn die VISU kann direkt KNX-TP und geht nicht erst den Umweg über IP...
    Also ich will es auch für die Visu, seh da aber nicht direkt den Vorteil was KNX hier hätte. Es sei denn solche Geräte sind preiswerter oder stromsparender.
    Meine Visu kann direkt KNX Bus, und funktioniert sogar als Programmierschnitstelle (welche ich as Backup Interface nutze...) bzw. gehen eh alle KNX Befehle aus der VISU direkt auf den BUS... (Im ETS Projekt als Dummy mit eigener Adresse). Meine VISU kann auch nicht einfach von irgendeinen Netzwerkgerät Daten empgangen, das ist relativ umständlich / aufwändig zu realisieren.

    Von daher genau das richtige für mich da es im KNX Bus bleibt und egal ist ob das Netzwerk geht oder nicht.

    Vielleicht ist es auch eher für die Industrie gedacht, keine Ahnung, man könnte auch Lasten beobachten (Logik) und bestimmte Verbraucher falls die Lasten zu viel werden auch direkt Abschalten... (Anwendungsbeispiel)...

    Ich hab allerdings mit dieser Frage rein gar nicht gerechnet, wir sind doch im KNX Forum :-)