Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schaltaktor Prg Par Grp

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schaltaktor Prg Par Grp

    Hallo,
    ich habe bei mir 3 ABB SA/S8.16.2.2 Schaltaktoren, jetzt wird nach dem Programmieren bei zwei nur Adr und Cfg mit grünem Haken angezeigt, Prg Par Grp bleiben leer und der Aktor reagiert auch nicht auf Änderung der zugewiesenen Gruppenadresse.
    Kann mir hier jmd. einen Tipp geben?
    Viel Dank schon einmal
    Gruß charli

    PrgParGrp.jpg
    Zuletzt geändert von charli; 28.11.2021, 10:44.

    #2
    Schreib mal mehr.
    so aus dem Bauch würde ich sagen, du hast halt nur die physikalische Adresse vergeben, aber noch nicht mehr.
    markier mal einen davon und geh auf programmieren-vollständig.
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #3
      Assoziationen.jpgKommunikationsobjekt.jpg
      Ich hab nur einen Kanal aktiviert und dem eine Gruppenadresse zugewiesen.
      Programmieren hab ich mehrfach ausgeführt ändert sich jedoch nichts
      Zuletzt geändert von charli; 28.11.2021, 11:02.

      Kommentar


        #4
        Lies mal den Gerätestatus in der Diagnose aus. Kommt beim Programmieren eine Fehlermeldung?
        Gruß Florian

        Kommentar


          #5
          War da nicht mal was mit gleichen Seriennummern, was die ETS ins straucheln gebraucht hat? Die Symptome passen.

          Kommentar


            #6
            Die gleichen Seriennummer verwendet/verstört die ETS5 eigentlich nur beim entladen... Eigentlich.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Ich habe mal die Geräteinfo ausgelesen:

              Geräteinfo von Gerät 1.1.7
              Allgemein
              Maskenversion 07B0
              Physikalische Adresse 1.1.7
              Gerätehersteller ABB
              Bestellnummer $A0DC0000000000000000
              Seriennummer FFFF:FFFFFFFF
              Hardware-Typ $00000000A0DC
              Firmware-Version [0] 1.1
              Programmiermodus Ein

              Applikationsprogramm
              Applikationsprogramm ABB A0DC V1.0
              Ladezustand Ladend
              Ausführungszustand Gestoppt

              Applikationsprogramm 2
              Applikationsprogramm ABB A0DC V15.15
              Ladezustand Ladend
              Ausführungszustand Gestoppt

              Gruppenkommunikation
              Ladezustand Adresstabelle Ladend
              Ladezustand Assoziationstabelle Ladend
              Ladezustand Objekttabelle Ladend

              Kommentar


                #8
                Ich würde jetzt mal versuchen zu entladen und es dann erneut probieren.
                Viel Erfolg, Florian

                Kommentar


                  #9
                  Die Seriennummer schaut da wenig individuell aus.
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #10
                    Welch ETS Version hast du denn?

                    Kommentar


                      #11
                      Entladen habe ich versucht ist das selbe Verhalten
                      Ich verwende ETS6

                      Kommentar


                        #12
                        Kannst du mal versuchen, ein fehlerhaftes Gerät allein an die Schnittstelle / SV anzuschließen und zu programmieren.
                        Viel Erfolg, Florian

                        Kommentar


                          #13
                          Könntest du mir kurz erklären, was du mit Schnittstelle / SV meinst?
                          Bin dir sehr dankbar für deine Hilfe

                          Kommentar


                            #14
                            Also ich habe jetzt "nur" Spannungsversorgung, Router und ein Schaltaktor: Verhalten ist das Selbe

                            Kommentar


                              #15
                              SV Spannungsversorgung
                              Schnittstelle das was die grüne Leitung mit dem PC und der ETS drauf verbindet.
                              ----------------------------------------------------------------------------------
                              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                              Albert Einstein

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X