Moin zusammen,
ich habe bei mir im Haus ein MDT Dali Gateway 32 Gateway und fast überall Lunatone Dali Dimmer, diese werden von drei Meanwell HLG Netzteilen mit Spannung versorgt. Ich schalte die Netzteile nach 10min ab. Nun habe ich das Problem das, wenn ich die Leuchten einschalte, sie meistens erst nicht angehen, laut Anzeige sind sie dann auf 100% gedimmt, aber sie sind noch aus. Dann muss ich sie nochmal an und aus schalten und sie leuchten.
Wenn ich den Busmonitor beobachte kommt als erstes die Gruppenadresse zum Einschalten der Leuchte, dann die Dimmung in % und zum Schluss das das Netzteil sich einschalten soll. Ich denke das da der Fehler liegt, beim zweiten Mal einschalten, ist das Netzteil schon eingeschaltet. Solange das Netzteil nun Spannung hat, kann ich die Lampe ohne Probleme ein und ausschalten.
Folgende Einstellungen habe ich probiert:
WERT bei Dali Spannungsabfall à 100%
Wert bei EVG Spanungswiederkehr à letzter Wert, wenn ich hier z.b. 100% eingebe, geht die Lampe auch an, wenn ich eine andere Leuchte einschalten möchte, die auf dem Netzteil liegt.
Einschaltverhalten à Wert sofort übernehmen, dann habe ich das Problem. Wenn ich hier „Dimme auf Wert in 3 Sekunden“ ein Stelle, dann funktioniert es jedes Mal. Nur es dauert mir einfach viel zu lange bis das Licht an geht, weil ich die Zeit zum Dimmen auch auf minimal 3 Sekunden stellen kann.
Ich habe dann ein Firmware Update des Dali Gateways durchgeführt, von Firmware 0.1.5 auf 0.2.7, da bei V0.2.1 beistand, dass das Verhalten vom Objekt „EVG Spannungsversorgung über Objekt schalten“ optimiert wurde. Nun ist es schlimmer geworden und es tritt auch an anderen Stellen auf.
Hat jemand so einen Fall evtl. schon mal gehabt und sagen nach welcher Einstellung ich evtl. schauen könnte?
ich habe bei mir im Haus ein MDT Dali Gateway 32 Gateway und fast überall Lunatone Dali Dimmer, diese werden von drei Meanwell HLG Netzteilen mit Spannung versorgt. Ich schalte die Netzteile nach 10min ab. Nun habe ich das Problem das, wenn ich die Leuchten einschalte, sie meistens erst nicht angehen, laut Anzeige sind sie dann auf 100% gedimmt, aber sie sind noch aus. Dann muss ich sie nochmal an und aus schalten und sie leuchten.
Wenn ich den Busmonitor beobachte kommt als erstes die Gruppenadresse zum Einschalten der Leuchte, dann die Dimmung in % und zum Schluss das das Netzteil sich einschalten soll. Ich denke das da der Fehler liegt, beim zweiten Mal einschalten, ist das Netzteil schon eingeschaltet. Solange das Netzteil nun Spannung hat, kann ich die Lampe ohne Probleme ein und ausschalten.
Folgende Einstellungen habe ich probiert:
WERT bei Dali Spannungsabfall à 100%
Wert bei EVG Spanungswiederkehr à letzter Wert, wenn ich hier z.b. 100% eingebe, geht die Lampe auch an, wenn ich eine andere Leuchte einschalten möchte, die auf dem Netzteil liegt.
Einschaltverhalten à Wert sofort übernehmen, dann habe ich das Problem. Wenn ich hier „Dimme auf Wert in 3 Sekunden“ ein Stelle, dann funktioniert es jedes Mal. Nur es dauert mir einfach viel zu lange bis das Licht an geht, weil ich die Zeit zum Dimmen auch auf minimal 3 Sekunden stellen kann.
Ich habe dann ein Firmware Update des Dali Gateways durchgeführt, von Firmware 0.1.5 auf 0.2.7, da bei V0.2.1 beistand, dass das Verhalten vom Objekt „EVG Spannungsversorgung über Objekt schalten“ optimiert wurde. Nun ist es schlimmer geworden und es tritt auch an anderen Stellen auf.
Hat jemand so einen Fall evtl. schon mal gehabt und sagen nach welcher Einstellung ich evtl. schauen könnte?
Kommentar