Zitat von trollmar
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten
Einklappen
X
-
Ja muss ja wenn er nicht schalten soll und auch nicht der Master sein soll, weil ein Master würde ja eben selber schalten. Ein Slave kann einfach nur sagen: Hey Du da im KNX-Bus von mir aus kannst bitte schalten.
-
Auch auf die Gefahr hin etwas falsch verstanden zu haben und blöde Fragen zu stellen:
Du benutzt den AKD-0424R2.02 (siehe Bild)?
Der Controller hat keinen Relaiausgang. Daher kann der AKD-0424R2.02 nur als Slave die Anforderung an einen anderen Aktor oder den AKD-0424R.02 senden.
Edit:
Ich vermute Du hast den AKD-0424R.02.
Selbes Prinzip - Relaianforderungstyp auf Slave stellen, damit Du die KO Funktion "Ausgang" hast.
Angehängte DateienZuletzt geändert von GelleLand; 23.12.2021, 13:58.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dank!
Hab ich gelesen aber nicht verstanden.
Bedeutet dann aber auch das der Strom dann nicht mehr über das Relais des LED controllers läuft.
Sondern vom Schaltaktor direkt zur 230V seite des netzteils oder?
Das ist bei mir sehr schwierig zugänglih und würde bedeuten das ich den Controller anders am installationsort verkabeln muss.
LG
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst den Anforderungstyp auf "Slave" stellen. Der AKD-0424R2.02 kann nur slave sein. Dann ist die KO Funktion korrekt.
Siehe dazu ETS und Handbuch Screenshot.
RTFM
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
trollmar hat ein Thema erstellt MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten.MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten
Hi,
ich check grad nicht wie ich den MDT LED AKD-0424R2.02 konfigurieren kann das er nicht selber schaltet sondern das ein Schaltaktor Kanal im HV macht.
Mich stört im Schlafzimmer das Relais klacken.
Im Handbuch steht ja "Der LED Controller AKD-0424R2.02 verfügt über keinen Relaisausgang, jedoch besteht hier die
Möglichkeit mit einer „Relaisanforderung über Objekt“ einen Schaltkanal eines externen Aktors dafür
zu nutzen"
Relaisanforderung über Objekt (ab R5.0): "Auf Master" stelle. Welche KO senden dann an den Schaltaktor die Anforderung.
Bildschirmfoto 2021-12-22 um 23.49.40.jpg
Die 141 müsste für mich ein Ausgang sein den ich mit dem externen Schaltaktor Kanal verbinde.
Aber das "Relaisanforderung Eingang" macht mich stutzig.
LG
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: