MDT LED Controller - LED AKD-0424R2.02 - Netzteil über externe Schaltaktor schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • danfi
    antwortet
    Alles klar, also sowas wie "wenn Nacht und kein Bedarf, dann aus, sonst an?

    Da ich nur die MDT interne Logik zur Verfügung habe ich werde ich da sowas wie (TAG UND Anwesend = (1)) ODER Relaisanfrage (1) -> zyklisch schalten (1) senden. Somit bekomme ich zyklisch tagsüber bei Anwesenheit und immer bei Bedarf die Treppenlichtfunktion aufgefrischt.

    Danke für deinen Input!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von danfi Beitrag anzeigen
    Wie hast du das gelöst?
    Ich schalte meine Netzteile inzwischen nur noch Nachts und bei Abwesenheit über eine OpenKNX Logik aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • danfi
    antwortet
    An die Haltbarkeit bei zu häufiger Schaltung habe ich auch schon gedacht..
    Und wenn die Verzögerung recht lange ist, möchte ich das auch nicht haben, jedoch ist das Netzteil aktuell dauerhaft am Strom und mir wäre es lieber gerade bei längerer Abwesenheit, das Netzteil vom Strom zu nehmen.

    Ggf. würde ich das Treppenlicht deutlich verlängern oder das doch über eine Oder-Logik laufen lassen, wo bei Tag ohne Abwesenheit oder bei Anforderung eingeschaltet wird. Wie hast du das gelöst?

    Viele Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von danfi Beitrag anzeigen
    Die Dauer des Überwachungszeitraumes wäre dann das Sendeintervall? Wenn dies nun auf 1 min steht und der Schaltaktor auf 120s, sollte das Netzteil bei Bedarf immer aktiv sein, richtig?
    Ja genau.

    Zitat von danfi Beitrag anzeigen
    Ich würde die Steuerung des Netzteils lieber über die Treppenlichtfunktion als über eine Logik steuern, da es vermutlich auf dem Bus schneller geht, als mehrere Telegramme durch die Logik zu schicken. Auch wenn wir uns hier im Millisekundenbereich bewegen.
    Mach da keine Wissenschaft draus, der Spannungsaufbau der Netzteile bewegt sich im Sekundenbereich und die LED Controller schalten erst bei anliegender Spannung ein. Das führt naturgemäß zu sichtbaren Einschaltverzögerungen. Gleichzeitig behaupte ich immer noch, das die HLG Netzteile nicht andauernd primär geschaltet werden wollen, insbesondere wenn kein Einschaltstrombegrenzer (Suchbegriff) verbaut ist. Ich schalte meine Netzteile inzwischen nur noch Nachts und bei Abwesenheit aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • danfi
    antwortet
    Hallo,

    ich würde den Thread nochmal aufgrund der gleichen Fragestellung bei mir wiederbeleben. Ich würde die Steuerung des Netzteils lieber über die Treppenlichtfunktion als über eine Logik steuern, da es vermutlich auf dem Bus schneller geht, als mehrere Telegramme durch die Logik zu schicken. Auch wenn wir uns hier im Millisekundenbereich bewegen.

    Das Netzteil (Meanwell HLG 320H-24A) wird bei mir auf einen Kanal des Schaltaktors (AKS-2016.03) gelegt. Diesen Kanal habe ich als Treppenlicht mit 120s mit Neustart und ohne manuelles Ausschalten konfiguriert.

    Die LED Controller (AKD-0424R2.02) ohne Relaiskontakt senden die Relaisanforderung als Slave an die GA 0/0/9 wo der Kanal des Schaltaktors hört.

    So wie ich das sehe kann ich den Typ der Relaisanforderung auf einfache Anforderung oder Überwachungszeitraum stellen. Das technische Handbuch gibt dazu leider nichts her, aber willisurf sagte oben, dass der Überwachungszeitraum "zyklisch senden" heißt. Kann ich das irgendwo einsehen/nachlesen? Ich habe bisher die Parametrierung bei mir trocken gemacht und noch nicht auf die Baustelle gebracht. Die Dauer des Überwachungszeitraumes wäre dann das Sendeintervall? Wenn dies nun auf 1 min steht und der Schaltaktor auf 120s, sollte das Netzteil bei Bedarf immer aktiv sein, richtig?
    Das gleiche geht auch über die einfache Anforderung wo ich zyklischen senden einstellen kann, dann jedoch mit einem AUS Befehl.

    Wenn jetzt im Schaltaktor das manuelle Ausschalten deaktiviert ist, wäre das Ergebnis das selbe nur mit der einfachen Anforderung mit einem überflüssigen Aus-Telegram zu viel, korrekt? Das Der Datentyp der Relaisanforderung standardmäßig auf "Status" steht sollte bei einem 1 Bit Objekt egal sein.

    Beste Grüße
    Daniel

    LED Controller.jpg Schaltaktor.jpg Gruppenadresse.jpg
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Peeeeerfekt, vielen Dank euch

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das kommt auf die verwendeten Aktoren an wie da das Treppenlicht reagiert auf EIN/AUS Telegramme.

    Am Einfachsten ist es das Signal Netzteilanforderung vom LED-Controller am KO per GA 1/1/1 nur 1 senden lassen wenn benötigt und das dann zyklisch senden mit Zeit = X Minuten/Sekunden.

    Im Aktor dann den Kanal auf Treppenlichtautomat mit Retriggerung einstellen und hier die Treppenlichtzeit auf 2x X Minuten/Sekunden einstellen.

    Jeder weitere Controller sendet mit den gleichen Einstellungen mit der gleichen GA 1/1/1.

    Damit ist das Netzteil immer AN wenn ein Controller die Anforderung sendet und wenn keiner mehr sendet, dann ist das Netzteil noch maximal die 2-fache Zykluszeit bestromt. Danach schaltet der Aktor ab.

    Je nach Aktor ist der Eingang Treppenlicht aber ein abweichendes KO da musst halt schauen wie es bei deinem Aktor ist. Und bei manchen Herstellern heißt das auch anders meint aber das gleiche.



    Aber eben drauf achten das die Treppenlichtfunktion dann nicht auf eine 0 reagiert. Da verhalten sich die Aktoren auch unterschiedlich, bzw. ist das einstellbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Im Dimmcontroller stellst Du bei den allgemeinen Einstellungen Relaisanforderung Überwachungszeitraum ein (das ist das zyklische Senden), z.B. 5min
    Für Relaisanforderung (bei mir KO142) definierst Du eine GA z.B. 1/2/3
    Diese Einstellungen machst Du bei allen Dimmcontrollern.

    Im Aktor stellst Du den Kanal auf Treppenhauslicht mit z.B. 30min und der Einstellung Zeit neu starten
    Der Eingang Treppenhauslicht wird ebenfalls mit der GA 1/2/3 verbunden.

    Funktion: Alle Controller senden Ihre Anforderung auf der GA, jedes Senden, egal von welchem Controller setzt die Zeit wieder auf 30min. 30min nach der letzten Anforderung schaltet sich der Kanal und damit das Netzteil ab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    willisurf: könntest du deinen Lösungsansatz nochmal für dummies (wie mich) erläutern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Je nach vorhandenen Geräten, einfache Logikfunktionen sind in vielen Geräten enthalten. Die Lösung von Bernhard sollte in jedem Fall gehen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Das geht dann aber nur über einen Logikserver und nicht in der ETS selbst, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ist nicht nötig, beide Controller zyklisch auf die gleiche GA die Anforderung senden lassen und im Schaltaktor die Treppenhausfunktion retriggern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Da musst du den Ausgang der beiden Controller über ein Oder-Gatter verbinden.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Odjeb
    antwortet
    Falls man mit einem Netzteil mehrere LED Controller bedient, kann man das auch umsetzen bzw wie?

    Falls LED Controller 1 keinen LED Kanal aktiv hat und dem Aktor sagt "hey, ich brauche keie Spannung mehr" der LED Controller 2 aber noch aktive Kanäle hat, dann Schalter der Aktor das Netzteil ja aus, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollmar
    antwortet
    danke GelleLand . bin irgendwie uber den Begriff slave gestolpert. weil der schaltbefehl ja doch vom led Controller kommt. daher klang das für mich falsch.

    hab's gestern umgebaut. läuft.

    lg und frohe Weihnachten

    Einen Kommentar schreiben: