Ein LED-Controller (TuneableWhite) für mehrere Räume & Leitungslängen Einspeisung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Die 24V in andere Räume zu verteilen ist kein Problem, ist ja bei zentraler Installation genauso und 24V ist SELV.
    Danke, da hast du recht.
    Das mit SELV überzeugt mich!

    Kommentar


      #32
      willisurf Was sind denn die blauen Unterbauten unter den UP-Controllern? Schauen ja zur Zugentlastung der Kabel praktisch aus
      Chris

      Kommentar


        #33
        Im 3D Drucker gedruckte Zugentlastungen. MDT hat da leider nichts im Programm.
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #34
          Die Dateien würdest du nicht zufällig teilen?
          Chris

          Kommentar


            #35
            Nicht zufällig, sondern bewusst

            Guckst Du hier
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #36
              Zitat von willisurf willisurf Beitrag anzeigen
              Ich wollte kein Geklicker
              Da ich die Teile noch nicht hier habe.
              Ist das Klicken eigentlich so laut, dass ich es durch eine abgehängte Decke störend hören würde?
              Bzw. würde man ggf. sogar aufwachen, wenn das Relais in der abgehängten Decke des Schlafzimmers schalten würde oder ist das alles halb so wild?

              Kommentar


                #37
                Hören ja, aufwachen hängt vom Typ ab. Aber Du hast dann auch recht viel 230V Versorgung in der Decke herumschwirren. Das wollte ich nicht haben. Und Strombegrenzung geht dann auch nicht wirklich elegant.

                Was ist schon ein zusätzlicher Aktorkanal in der Verteilung.
                Gruß Bernhard

                Kommentar


                  #38
                  Liegt der Controller auf der Abhangdecke, wird es über die Decke übertragen. Hängt er unter der Betondecke, wird man es kaum hören.
                  Strombegrenzer braucht man nicht, die Relais sind dafür ausgelegt.

                  Kommentar


                    #39
                    Die Strombegrenzer sind bei mir auch mehr als Netzteilschutz bei den dann doch recht vielen Einschaltvorgängen gedacht.
                    Gruß Bernhard

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                      Liegt der Controller auf der Abhangdecke, wird es über die Decke übertragen.
                      Danke für den Hinweis. Das leuchtet ein und man hört dann eigentlich den Körperschall und nicht den MDT-Controller.

                      Ich habe jetzt auch mal mit der Kiste und einer Papierattrappe versucht zu simulieren, ob das Netzteil durch ein 67er Loch geht. Ist nicht so leicht zu sagen, weil das Papier auch nachgibt, aber leicht wird das nicht.
                      Selbst das MEANWELL HLG-80H-24A mit 3,4A (https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-24v-3-4a.html) ist bereits 196mm lang.
                      Und kleiner wird es so Netzteile wahrscheinlich nicht geben?

                      Heißt für mich also entweder größere Wartungsklapppen vorsehen oder doch nochmal eine Wand aufstemmen und zentral in den Verteiler fahren.
                      Aber hier frage ich mich auch, wie lang die Zuleitung bei 24V wirklich sein sollte. MDT schreibt als Empfehlung:
                      • 4A: <18m bei 2,5 mm²
                      • 8A: <9m bei 2,5 mm²
                      Zitat MDT: "Die angegebenen Leitungslängen beziehen sich auf einen Spannungsabfall von <1V und separater Verkabelung von Hin-und Rückleiter. Wird eine gemeinsamer Rückleitung verwendet, muss ein entsprechend größerer Kabelquerschnitt verwendet werden."
                      Das habe ich aber bei RBGWW nie, weil sich doch R, G, B und WW je die Anode (+24V) teilen oder ich müsste bei einfacher Einspeisung gar die 24V Leitung 4-fach nehmen. Also für einen RGBWW Stripe also mindestens ein 8 adriges 2,5 mm² Kabel.

                      Jetzt aber die Frage:
                      Wie haben die Leute hier mit zentralen 24V Verkabelungen das Problem gelöst?
                      Die meisten werden doch maximal ein 5x2,5² liegen haben und mehr als 9 Meter sind recht schnell zusammen!

                      Kommentar


                        #41
                        ggf. abhängig von den Spothaltern das Loch 1-4mm größer vorsehen? Es sind glaube ich sowieso 68mm als Nennmaß. Oder in dem Bereich, wo es bei der Decke klemmt von der alten Decke (vorher) etwas abtragen.
                        Gruß Bernhard

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                          ggf. abhängig von den Spothaltern das Loch 1-4mm größer vorsehen?
                          Ja das wäre noch eine Idee, danke. Hab die Spots schon da (https://www.slv.com/de_de/horn-gu-10...r%5D=wei%C3%9F) viel Luft ist da zwar nicht, aber jeder mm zählt.

                          Vielleicht hat ja auch noch jemand Erfahrungswerte wie lang die Zuleitung bei RGBWW Stripes am Ende in der Praxis wirklich sein darf, dass es nicht in einer Enttäuschung endet!

                          Kommentar


                            #43
                            Jetzt hätte ich noch eine Frage zum AKD-0424V.02.
                            Kann der AKD-0424V.02 als Master auch das Netzteil für mehr als einen Slave ein- und ausschalten.
                            Also kann ich einen AKD-0424V.02 als Master inkl. einem großen Netzteil definieren und z.B. noch 3 AKD-0224V.02 als Slave nutzten die alle das vom AKD-0424V.02 (Master) gesteuerte Netzteil verwenden?

                            Kommentar


                              #44
                              Ja kein Problem, in den Aktoren Überwachungszeitraum einstellen, alle senden Ihre Netzteilanforderung zyklisch auf eine GA. Die geht an einen Schaltaktor mit Treppenlichtfunktion z.B. 60min oder eben den Master. Alle Anforderungen sind dadurch quasi ODER verknüpft und der Schaltaktor/Dimmaktorrelais schaltet erst Aus 60min nachdem der letzte Dimmaktor keine Anforderung mehr meldet.
                              Beim Start fordert der erste Dimmaktor oder auch oder mehrere zylisch sendende Präsenzmelder das Einschalten an. Der Dimmaktor dimmt erst hoch, wenn die Spannung stabil anliegt.
                              Funktioniert wunderbar.
                              Gruß Bernhard

                              Kommentar


                                #45
                                Zitat von maierF Beitrag anzeigen
                                MEANWELL HLG-240H-24A noch durch ein 67mm Loch in eine abgehängte Decke
                                Ich glaube das wird nicht funktionieren. Lt. Homepage hat es eine Abmessung von 244.2*68*38.8mm, d.h. es passt nicht mal Senkrecht durch ein 68er Loch. Da wirst du nur mit einer Revisionsöffnung hinbekommen.

                                Kommentar