Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schreiben in Speicher fehlgeschlagen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schreiben in Speicher fehlgeschlagen

    Hallo zusammen

    Ich nehme das erste Mal ein KNX System in Betrieb.

    Das meiste läuft ganz gut, allerdings habe ich noch Probleme mit meinen Hager Dimm Aktoren
    Die Zuweisung der Adresse funktionierte einwandfrei, allerdings lässt sich das Applikationsprogramm nicht herunterladen.

    Es kommt immer die Fehlermeldung: "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen".

    An was kann das liegen und was kann ich machen?
    Die Geräteinfo lässt sich auch auslesen. Hilft mir aber auch nicht wirklich weitern.

    Danke und Gruss
    Peter

    #2
    Hallo Peter,

    dann passen die Produktdaten nicht zum Produkt. Welche Aktoren sind das (genaue Bezeichnung) und welche Daten hast du im ETS-Projekt?

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Super, danke für den Typ!

      Hatte TXA projektiert und TYM verbaut (Hager).
      Das wird es sein 😁

      Kommentar

      Lädt...