Hallo zusammen,
Folgendes Setup
8 MDT Smart Taster mit Display, alle zeigen im Standby (nach 20sec) oben die Uhrzeit und das Datum und unten die am Taster selber gemessene Temperatur, an.
Alle KO Datum/Uhrzeit (übrigens auch die einzelnen KO Datum und Uhrzeit, welche ich in den Tastern aber nicht weiter verwende). Liegen in jeweils einer GA, so in etwa
4/0/0 Datum
4/0/1 Uhrzeit
4/0/2 Datum Uhrzeit
Als Sender in den jeweiligen GAs sendet das MDT IP Interface die entsprechenden Werte.
An 7 von den 8 Tastern wird Datum und Uhrzeit richtig angezeigt. An einem allerdings ein Standarddatum 01.01.2020. Ich habe bereits den entsprechenden Taster entladen/neu geladen und auch die GAs neu verknüpft, alles ohne Erfolg. Gibt es irgendwelche Begrenzungen, wie viele Empfänger sich in einer GA (oder generell auch wie viele KOs in einer GA) befinden dürfen
Eine weitere Frage in dem Rahmen:
Bevor die GAs mit den KOs vom IP Interface verknüpft waren, hatte ich über den Gruppenmonitor aus der ETS testweise das Datum bzw. Datum/Uhrzeit in diese Gruppe gesendet:
1) Wie lange bleiben diese Werte erhalten, wenn ich keinen aktiven Sender wie das IP Interface oder ein Glasdisplay habe?
2) Kann ich in die Gruppen über den Monitor nicht beliebig alles setzen/zurücksetzen? Als Bsp. habe ich nämlich versucht einer GA, worin sich nur ein Sperren KO eines Kanals eines Heizungsaktor befand zu 0 oder 1 zu setzen.
Das Sperren hat aber nie die Werte übernommen? Beim Datum/Uhrzeit oben ging das wie gesagt direkt.
Danke für eure Infos
Folgendes Setup
8 MDT Smart Taster mit Display, alle zeigen im Standby (nach 20sec) oben die Uhrzeit und das Datum und unten die am Taster selber gemessene Temperatur, an.
Alle KO Datum/Uhrzeit (übrigens auch die einzelnen KO Datum und Uhrzeit, welche ich in den Tastern aber nicht weiter verwende). Liegen in jeweils einer GA, so in etwa
4/0/0 Datum
4/0/1 Uhrzeit
4/0/2 Datum Uhrzeit
Als Sender in den jeweiligen GAs sendet das MDT IP Interface die entsprechenden Werte.
An 7 von den 8 Tastern wird Datum und Uhrzeit richtig angezeigt. An einem allerdings ein Standarddatum 01.01.2020. Ich habe bereits den entsprechenden Taster entladen/neu geladen und auch die GAs neu verknüpft, alles ohne Erfolg. Gibt es irgendwelche Begrenzungen, wie viele Empfänger sich in einer GA (oder generell auch wie viele KOs in einer GA) befinden dürfen
Eine weitere Frage in dem Rahmen:
Bevor die GAs mit den KOs vom IP Interface verknüpft waren, hatte ich über den Gruppenmonitor aus der ETS testweise das Datum bzw. Datum/Uhrzeit in diese Gruppe gesendet:
1) Wie lange bleiben diese Werte erhalten, wenn ich keinen aktiven Sender wie das IP Interface oder ein Glasdisplay habe?
2) Kann ich in die Gruppen über den Monitor nicht beliebig alles setzen/zurücksetzen? Als Bsp. habe ich nämlich versucht einer GA, worin sich nur ein Sperren KO eines Kanals eines Heizungsaktor befand zu 0 oder 1 zu setzen.
Das Sperren hat aber nie die Werte übernommen? Beim Datum/Uhrzeit oben ging das wie gesagt direkt.
Danke für eure Infos