Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit MDT Dimmaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Probleme mit MDT Dimmaktor

    Hallo,
    ich habe ein Problem mit meinem MDT Dimmaktor.
    Je nachdem welche Lampe ich anschließe (Retrofit-LED / Glühbirne) meldet er zu viel oder zu wenig Strom (3x blinken / 4x blinken). Ich habe ein wenig mit dem Lasttyp gespielt aber noch keinen Durchbruch...
    Da ich schon viel gelesen habe möchte ich ein Verkabelungsproblem ausschließen, finde aber keinen Fehler.

    Angeschlossen habe ich wie folgt:
    plan.jpg
    L1 & L2 sind natürlich an einem RCD. Ich habe mal nur die Kanäle A & B meiner 4er-Dimmaktoren Schematisch dargestellt.

    Übersehe ich was?

    Gruß,
    Kevin
    Angehängte Dateien

    #2
    Zuwenig Last... Haste da nur eine dran? Wieviel Watt? MDT war glaube mindestens 10 Watt, aber kannste ja selber nachgucken.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      und retrofit = phasenabschnitt
      glühobst = phasenanschnitt
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #4
        MDT hat als Standart Phasenabschnitt drinne concept
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5
          Einfach mal Leistungsmessung und Diagnose aktivieren in der ETS am Dimmaktor und mit GA versehen. Dann im Gruppenmonitor auslesen.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #6
            Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
            MDT hat als Standart Phasenabschnitt drinne concept

            ja, aber der te schreibt, dass er auch mit glühobst fummelt
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #7
              Deshalb Diagnose... Wenn der Eli nach der Isomessung vergessen hat die eine oder andere Klemme am evtl vorhandenen Reihenklemmen wieder zu schließen... hatte ich auch mal bei nem Projekt mit Firmenfremden Eli...
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                #8
                Also die Neutralleitertrennklemmen.
                Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                  Zuwenig Last... Haste da nur eine dran? Wieviel Watt?
                  5x 3.5W

                  Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                  Einfach mal Leistungsmessung und Diagnose aktivieren in der ETS am Dimmaktor und mit GA versehen. Dann im Gruppenmonitor auslesen.
                  Busmonitor:
                  Status EIN
                  Schalten EIN

                  4s später (Einschaltgeschwindigkeit 3s)
                  Status AUS
                  Schalten AUS

                  Komisch ist die Quelladresse für den Schaltvorgang: 1.0.1 (das ist mein Gira X1) - obwohl ich am Aktor direkt geschaltet habe.
                  Die Statusmeldung hingegen hat die Adresse vom Aktor (1.0.16).
                  Auch interessant, dass ich keinerlei Diagnosemeldung bekomme.
                  beweis.jpg
                  Leistungsmessung bleibt auch stumm...

                  Zitat von concept Beitrag anzeigen
                  und retrofit = phasenabschnitt
                  glühobst = phasenanschnitt
                  Das war die Lösung für die Birne. Die geht nun!
                  ... die hatte ich allerdings nur testweise festgeklemmt. Verbaut ist die LED...

                  Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                  Wenn der Eli nach der Isomessung vergessen hat die eine oder andere Klemme am evtl vorhandenen Reihenklemmen wieder zu schließen.
                  Hab die Leitungen natürlich schon durchgesehen. Ebenfalls nix gefunden


                  Angehängte Dateien
                  Zuletzt geändert von KevinT; 09.03.2022, 22:43.