    Hallo,

    Endlich im neuen Haus habe ich letzte Woche den X1 und drei G1 in Betrieb genommen.
    Seit dem versuche ich vergeblich die G1 mit dem X1 zu verbinden.


    Die Herausforderung ist der Moment Verbindung zum Gira Gerät. Bis dahin läuft alles normal.

    Ich gebe in diesem Dialog IP, Login und Password vom X1 ein. Ist eins davon falsch gibt es eine Fehlermeldung.
    Korrekt eingegeben erfolgt eine Sekunde drehende Aktivitätsanzeige, dann bin ich wieder in der Eingabemaske. Game over
    Entweder abbrechen oder dort bleiben. Das Gleiche bei allen drei Geräten.

    Konfiguration:
    G1 Verbunden über LAN Kabel mit PoE: Telekom Modem > Fritz 7590 -> USW-Pro24 PoE Switch
    GPA findet alle Geräte und Firmware update problemlos möglich
    Verbindung zum X1 klappt auf iOS Geräten in der app innerhalb von Sekunden problemlos
    Der G1 läßt sich vor diesem Schritt normal für X1+SIP konfigurieren

    Habe ich irgendwas wichtiges vergessen?
    Woran kann das liegen?

    #2
    Evtl ü,ö,ä im Benutzername oder Passwort? Mir ist so als wäre das nicht zulässig.
    Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

    Kommentar


      #3
      Leider nein. Das Passwort funktioniert mit der mobile app ohne Probleme und ist clean

      Kommentar


        #4
        Hast du für jeden jeden G1 einen eigenen Benutzer erstellt?
        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

        Kommentar


          #5
          Nein, ich benutze für alle den gleichen.

          Kommentar


            #6
            Ich habe jetzt drei user angelegt, und jedem G1 einen zugeordnet.
            Damit funktioniert es! Danke!! Jetzt kommt noch der Doorbird und Sonos.
            Sieht in der Theorie gut machbar aus...

            Vielen Dank für die Idee mit dem user zu experimentieren.

            Kommentar


              #7
              Hatte ich mal vor 3 Jahren halt mehrere G1. Lustigerweise hab ich morgen Inbetriebnahme 4 G1.

              Dann viel Spaß und weiterhin Erfolgserlebnisse