    Hallo,

    Taste A:
    * Umschalten Hauptlicht ein/aus
    * Nebenlicht ausschalten, aber nur wenn Hauptlicht ein

    Taste B:
    * Umschalten Nebenlicht ein/aus

    Wie setzt ich obiges Verhalten am besten in der KNX-Welt um?
    D.h. wie schaffe ich es, dass mit Taste A das Nebenlicht nur ausgeschalten wird wenn das Hauplicht ein ist.
    Wenn Hauplicht aus und Nebenlicht ein und ich drücke die Taste A dann soll das Hauplicht eingeschalten werden und das Nebenlicht aus bleiben. Bei erneutem drücken von Taste A soll dann das Hauplicht und das Nebenlicht ausgeschalten werden.
    Zuletzt geändert von tomy222; 05.06.2022, 13:06.
  • Als Antwort markiert von tomy222 am 05.06.2022, 13:17.

    Dann geht es nicht ohne externe Logik.

    Kommentar


      #2
      Mit den passenden KNx Geräten kein Problem, Du scheinst aber das mit der ETS machen zu wollen….

      Kommentar


        #3
        Ja genau mit der ETS.
        Benötige ich dazu schon einen Logikbaustein? D.h. allein mit Taster und Aktor kommt man nicht aus oder?

        Kommentar


          #4
          Noch mal: Welcher Taster, welcher Aktor?

          Kommentar


            #5
            Z.B. mit
            * L&J secure Tastsensor 8f + Temp.
            * MDT AZI-0616.01 Schaltaktor 6-fach mit Wirkleistungszähler

            Kommentar


              #6
              Ist es jetzt der Taster oder nicht???

              Kommentar


                #7
                Ja ist es.

                Kommentar


                  #8
                  Dann geht es nicht ohne externe Logik.

                  Kommentar


                    #9
                    Versuchen wir es mit einem Logik-Entwurf:
                    Hauptlicht Nebenlicht Ausgang
                    0 0 0
                    0 1 1
                    1 0 0
                    1 1 0
                    Nebenlicht wird nur von 1 auf 0 geändert, wenn Hauptlicht 1; sonst bleibt Nebenlicht unverändert.

                    Ausgang = NOT Hauptlicht AND Nebenlicht

                    Wenn irgend wo in einem Gerät ein Inverter und ein Und-Gatter zur Verfügung stehen, gelingt die Lösung damit.

                    Der AZI kann das UND für einen Schaltkanal, aber nicht den Inverter.