    Hallo

    möchte meine 24V Gardena Ventile (Bewässerung) mit KNX verbinden.
    (Ich nutze das Gardena Connect NICHT)

    Könnt Ihr mir Aktoren empfehlen, welche 24V AC schalten können?
    Es gibt genügend 24V DC Aktoren (für Jalousien). Kann man diese auch nutzen?

    Wobei ich keinen (Jalousien-)Aktor benötige, welcher die Motoren/Kanäle gegenseitig sperrt.

    Danke im voraus.

    bravia

    #2
    Du kannst einen ganz normalen 230V Aktor nutzen.
    Ich hab dafür einen MDT AKK.

    Dem Relais ist die Spannung die es schaltet egal. Es ist nur nich zulässig Spannungen auf einem Aktor zu mischen.
    Also 24AC/DC auf einem separaten Aktor auf dem keine 230V geschaltet werden.
    Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
    KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm

    Kommentar


      #3
      Hmm wenn ein normaler Schaltaktor 230V AC und hohe C-Lasten aushält, wird er sicher auch mit 24V AC auskommen.

      Insofern nutze normale Schaltaktoren. Aber nicht einen freien Kanal nehmen von Aktoren die sonst 230V Stromkreise bedienen.

      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #4
        Danke euch Beiden.

        Kommentar


          #5
          24V für JAL Aktoren ist etwas ganz anders, die kannst du nicht verwenden.