Hallo KNX Gemeinde,
habe folgendes "Problem": Binäreingang sendet Ein/Aus asynchron zu aktuellem Schaltzustand (obwohl auf UM eingestellt).
Licht wird i.d.R. über den Präsenzmelder geschaltet.
Die aktuelle Konfiguration hat das Problem, das der Wandtaster trotz Konfiguration auf "UM" abwechselnd ein "EIN" oder "AUS" sendet.
Damit gibt es immer wieder einen Logikfehler, weil der Taster z.T. zwei mal bedient werden muss um eine Veränderung zu erzielen.
-> Der Taster / Binäraktor weis nicht ob das Licht bereits an oder aus ist...bzw. sendet kein "UM".
Installation:
Wandtaster -> Binäreingang -> Schaltobjekt 1-> Präsenzmelder -> Schaltobjekt 2-> Aktor -> 230V-Licht
Hatte erwartet das der Binäreingang ein "UM" sendet, was übersehe ich bzw. wie kann ich das Problem bitte abstellen.
Baue auf Euch.
Gruß Michael
Anbei die Konfig des Binäreingangs: ABB BE/S 8.230.2.1
image.png
Konfig PD11 Präsezmelder
image.png
und Bus Protokoll
image.png
habe folgendes "Problem": Binäreingang sendet Ein/Aus asynchron zu aktuellem Schaltzustand (obwohl auf UM eingestellt).
Licht wird i.d.R. über den Präsenzmelder geschaltet.
Die aktuelle Konfiguration hat das Problem, das der Wandtaster trotz Konfiguration auf "UM" abwechselnd ein "EIN" oder "AUS" sendet.
Damit gibt es immer wieder einen Logikfehler, weil der Taster z.T. zwei mal bedient werden muss um eine Veränderung zu erzielen.
-> Der Taster / Binäraktor weis nicht ob das Licht bereits an oder aus ist...bzw. sendet kein "UM".
Installation:
Wandtaster -> Binäreingang -> Schaltobjekt 1-> Präsenzmelder -> Schaltobjekt 2-> Aktor -> 230V-Licht
Hatte erwartet das der Binäreingang ein "UM" sendet, was übersehe ich bzw. wie kann ich das Problem bitte abstellen.
Baue auf Euch.
Gruß Michael
Anbei die Konfig des Binäreingangs: ABB BE/S 8.230.2.1
image.png
Konfig PD11 Präsezmelder
image.png
und Bus Protokoll
image.png
Kommentar