Update nach ein paar Telefonaten mit dem Support:- Firmware auf R5.8 aktualisiert
- danach ist das Problem nicht weg, aber äußert sich anders (Ausschalten für zu 19% Dimmwert)
- Problem ist im Labor reproduzierbar
- => Bug in der Fimware bei Konfiguration RGB + Kanal D
- Ticket für die Entwicklung ist erstellt, Update hoffentlich zeitnah mit nächstem Firmware Release
Danke an dem MDT Support für die schnelle und kompetente Hilfe!!
Auch wenn die Applikationen doch noch so einige Bugs zu haben scheinen. Irgendwie sind meine Anwendungen so speziell, dass das sonst noch keinem aufgefallen ist. Ist jetzt der 2. Bug in kurzer Zeit den ich habe, evtl. kommt sogar Nr.3, da muss ich aber erstmal noch genauer analysieren wenn ich wieder etwas Zeit habe.