Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Strommessung AZI-0616.01 funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Strommessung AZI-0616.01 funktioniert nicht

    Hallo Zusammen,
    meine Wirkarbeitmessung ergibt dauerhaft 0. Spannung und Stromstärke sind unlogisch. Was mache ich falsch?
    An dem Kanal hängt mein PC. Er sollte also Strom ziehen.

    grafik.png
    grafik.png
    grafik.png
    grafik.png

    grafik.png

    Gruß,
    Kevin

    Angehängte Dateien

    #2
    Ich tippe auf Verdrahtungsfehler…
    41 gemessene Volt; ist der Neutralleiter angeschlossen?

    Kommentar


      #3
      Schalten geht...

      Kommentar


        #4
        Hat mit dem N aber nix zu tun….

        Kommentar


          #5
          Zitat von KevinT Beitrag anzeigen
          Schalten geht...
          Wäre ja auch überraschend, denn das als Fehler hast du gar nicht geschildert…

          Kommentar


            #6
            Der Anschluss ist wie folgt:
            Phase --> Fi --> Sicherung --> Aktor --> Verbraucher --> FI (N)

            Kommentar


              #7
              Ja und, wo ist der seperate N am Aktor?

              Kommentar


                #8
                Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                Ja und, wo ist der seperate N am Aktor?
                ja .. das wär mal ne schlaue Idee gewesen....

                Kommentar


                  #9
                  ... der erste Teil des Problems ist gelöst ...
                  jetzt habe ich 230V

                  Leider wird ein Strom von 0A gemessen - hat noch jemand eine Idee?

                  Kommentar


                    #10
                    Na, die Leitungen falsch angeschlossen.

                    Kommentar


                      #11
                      ja - aber wie falsch?
                      Strom fließt doch.

                      Kommentar


                        #12
                        Aber in die falsche Richtung?

                        Kommentar


                          #13
                          KevinT Eine Skizze der Verdrahtung wäre hilfreich
                          Gruß Bernhard

                          Kommentar


                            #14
                            Meine Glaskugel sagt Ein- und Ausgang vertauscht, wenn Strom fließt und Wert 0mA rauskommen.

                            Kommentar


                              #15
                              willisurf Beim Zeichnen der Skizze fällt mir auf, dass ich das so vermutlich nicht machen kann.

                              grafik.png

                              Sehe ich das richtig, dass ein Strommess-Aktor mit allen 6 Kanälen immer vollständig hinter einem FI sitzen muss?

                              Kommentar

                              Lädt...