Strommessung AZI-0616.01 funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    hjk

    grafik.png

    Kommentar


      #17
      Was ist mit den anderen Kanälen? Funktionieren die denn?

      Kommentar


        #18
        Strommessung funktioniert auf keinem Kanal.

        Kommentar


          #19
          Das Bild ist falsch, hast Du auch mal den Beispiel-Schaltplan vom Aktor angesehen? Und die Anzahl Klemmen am Aktor durchgezählt? Wie willst da je Kanal einen N anklemmen? In dem Bild fehlt der Aktor selbst als Gerät der dann für sich KNX und N bekommt. Jetzt hast da jedes Relais vom Kanal eingemalt, die brauchen aber keinen N.

          Die Diskussion wie viele FI-Kreise mit einem AZI-Aktor bedient werden können wurden in anderen Threads ausreichend diskutiert. Ich bin kein Elektriker oder E-Ingenieur und kann Dir das daher nicht beschreiben. Die Messeinrichtung des Aktors generiert aber keine solche Ströme, als das da ein FI wegen auslösen sollte. Ich nehme den N für den AZI sofern er mehrere FI-Kreise bedient vom N vor den FI ansonsten natürlich jenen aus dem FI.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #20
            Zitat von KevinT Beitrag anzeigen
            Warum steht da am Ausgang jeweils Aktor? Wohin gehen die Adern?

            Kommentar


              #21
              scheint jetzt zu funktionieren. Die Antwort war offensichtlich der nicht angeschlossene N.