MDT Glastaster 2 und 4 Byte KO Statusanzeige
Einklappen
X
-
-
Danke für eure Rückmeldungen. Habe über meinen Gira X1 einen Logikbaustein benutzt, der den Wert ohne Datentyp weitergibt. Das klappt auch gut. Nur muss ich jetzt noch rausfinden wie ich hinter den Text eine Einheit bekomme.Werde ich mir heute Abend mal anschauen.
Vg
Christian
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
andere Variante: 4Byte -> 2 Byte Umrechnung einer Logik.
Bei mir kann das z.B. die Berechnerfunktion eines Elsner Außensensors
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Standard Lösung ist eine Logik, die die erzeugte Leistung (DPT 13.010 bzw. DPT 13.013) in einen Text umwandelt, den der MDT Glastaster 2 anzeigen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Glastaster 2 und 4 Byte KO Statusanzeige
Hallo,
ich habe ein Balkonkraftwerk neu installiert und möchte nun über einen MDT AMI Schaltaktor mit Strommessung mir die erzeugte Leistung auf dem MDT Glastaster 2 im Standby Betrieb als Statuswert anzeigen lassen.
Der AMI Schaltaktor erzeugt ein 2/4byte KO (DPT 13.010 bzw. DPT 13.013) für die Ausgabe des Gesamtstromzählers. Die Statusanzeige des MDT Glastasters 2 lässt für die Statuswerte diese Datenpunkttypen nicht zur Auswahl in der Parametrierung zu.
Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
Beste Grüße
ChristianZuletzt geändert von SPortATZE; 02.09.2022, 13:56.Stichworte: -