Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Status mehrerer Aktoren über eine Gruppenadresse möglich?
Einklappen
X
-
-
Zitat von JoHighness Beitrag anzeigen
Korrekt 2/17/18 hat in beiden Fällen keinen Wert erhalten und ich verstehe langsam
nichts und niemand im KNX kann in, auf, an eine Gruppenandresse senden. Eine Gruppenadresse ist das was gesendet wird, zusammen mit der Information Dimmwert oder AN/AUS. Insofern kannst auch keine sinnvolle Erwartung haben das diese Adresse einen Wert erhalten kann.
Und warum? Weil ein KO zu jedem Event genau ein Telegramm versendet und sich dafür genau die erste verbundene GA aussucht.
Und ansonsten gilt für den Dimmwertstatus das gleiche wie für den Schaltstatus, Du musst In einer Logik alle einzelnen Werte reingeben und den für Dich passenden zusammenbauen und dann das Ergebnis dieser Logik mit dieser GA 2/7/18 versenden.
Was ist so schwer zu verstehen das nur eine GA je KO zum senden verwendet wird aber Infos von vielen GA als Input akzeptiert werden?
Das so ein %-Wert als Gruppenstatus am Taster keinen Sinn ergibt und meiner Meinung nach nichts auf einem Taster verloren hat ist ne andere Frage.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
Kommentar
-
JoHighness mach es nicht zu kompliziert. Dimme die Einzellampen und auch Gruppen, wie es bereits funktioniert.
Dann definiere eine führende Lampe und von dieser zeigst Du den Dimmwert an. Ich denke so wurde es weiter oben auch schon mal vorgeschlagen.Gruß Bernhard
Kommentar
-
Zitat von willisurf Beitrag anzeigenJoHighness Dann definiere eine führende Lampe und von dieser zeigst Du den Dimmwert an. Ich denke so wurde es weiter oben auch schon mal vorgeschlagen.
Logik 1: UND Logik welche prüft ob alle drei GA's der Aktorausgänge von Lampe 1-3 den Status ON haben. Wenn ja, dann auch ON sonst OFF.
Logik 2: Minimaler Wert der drei DimmWert GA's der Akorenausgänge von Lampe 1-3.
Damit funktioniert nun auch der MDT wie gewünscht. Heißt auch, dass das Icon offensichtlich nicht am Status sondern am Dimmwert hängt. Auch die weiteren "Gruppen" welche ich gaubaut habe, um z. B. alle Lichter in der Küche und im Essbereich zu Schalten/Dimmen funktionieren über diese Methode ganz gut (sind damit Meta-Logiken, deren Eingang auf den Ausgangswerten der anderen Logik basieren).
Danke für die wertvollen Hinweise.
- Likes 1
Kommentar
Kommentar