Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Heizungsaktor nach langer Sperre 100% offen - regelt nicht mehr runter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MichaSchmi
    antwortet
    Zitat von stefank85 Beitrag anzeigen

    Kann man inzwischen das DCA-Update für den V03 Heizungsaktor von MDT sorglos starten? Auf einen Ausfall jetzt im Winter habe ich wenig Lust.

    Gruß
    Stefan
    Meine Heizungsaktoren wurden alle von MDT über den Händler ausgetauscht. Ruf mal bei MDT an. Die kennen das Problem und es taucht wohl nur mit einer bestimmten Rev. (steht seitlich auf Kleber am Aktor) auf. Wenn deine Aktoren diese Rev. haben, tauschen sie sie dir

    Einen Kommentar schreiben:


  • stefank85
    antwortet
    Danke für die Info. Leider kriege ich durch die HAVAC-Umschaltung nichts bewegt. Erst beim Umschalten auf Frostschutz (7°C) geht er auf 60% Ventilstellung runter, springt aber anschließend wieder auf 100%.

    Hier ein aktuelles Beispiel. Zimmer ist ein Gästezimmer, das eher so lauwarm gehalten wird. Weiß = Ist-Temp.; Grün = Soll-Temp (Soll inkl. Verschiebung); Türkis = Ventilstellung (0-100%)

    Ich habe die Sperre bei "Ein" rausgenommen. Dann lief er berechtigterweise mit 100% los, regelt sich aber überhaupt nicht ein. Fast 24h später setze ich notgedrungen wieder die Sperre (Aus) rein. Meine Versuche eben mit dem HAVAC-Modi etwas zu bewegen haben nichts gebracht. Hat jemand eine Idee?

    Bisher hat es nur etwas gebracht über die ETS die Applikation auf dem Gerät neu aufzuspielen. Danach läuft es wieder.


    AKH_Fehler.png























    Hier noch ein Auschnitt aus dem Büro. Gleicher Aktor, anderer Kanal aber grundsätzlich identische Einstellungen. Hier kam die Regelung mit reichlich Verspätung wieder auf den "grünen" Zweig. Die Rampe am Ende bin ich am PC


    AKH_OK.png
    Zuletzt geändert von stefank85; 20.12.2022, 22:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Workaround ist entweder nur HAVAC-Modus benutzen für die lange Abschaltung oder wenn wie bei Dir diese anderweitig in sinnvoller Verwendung sind, dann wenigstens einmal kurz nach Lösen einer langlaufenden Sperre diesen hin und her schalten, damit eben die Zeitanteile die sich beim Regler mit der langen Sperre falsch aufgebaut haben resettet werden.

    Nur wenn mit einem solchen Update der Firmware noch weitere effektiv vorhandene Effekte behoben werden würde ich überhaupt ein Update in Erwähnung ziehen. Zum Trost bleibt wenigstens das MDT überhaupt solche Updates in gewisser Regelmäßigkeit raus gibt.

    Und je nach Komplexität und Stabilität des heimischen LANS würde ich für eine solche Aktion auch lieber eine separate USB und Netzteil-Konstruktion benutzen, statt eines ggf. gut ausgelasteten Produktiv-Busses.

    Einen Kommentar schreiben:


  • stefank85
    antwortet
    Hallo,

    ich bin gerade über das Problem mit der Ventilstellung gestolpert, da bei mir auch die Ventilstellung nach längerer Sperre nicht korrekt regelt und die Räume dann erstmal viel zu warm werden.

    Da ich keine Nachtabsenkung fahre und den Raum-Sollwert auch für die dynamische Verschattung nutze, möchte ich eigentlich nicht mit dem HAVAC-Modus arbeiten, sondern einfach nur durch Sperren die Heizung/Kühlung Raumweise abschalten können.

    Kann man inzwischen das DCA-Update für den V03 Heizungsaktor von MDT sorglos starten? Auf einen Ausfall jetzt im Winter habe ich wenig Lust.

    Gruß
    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • MichaSchmi
    antwortet
    Bin gerade auf diesen Thread gestoßen:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...sem-update-tot

    Ich scheine ja kein Einzelfall zu sein. Und ich habe weder Linienkoppler, noch war viel auf dem Bus los. Mein Heizungsaktor ist auch V3
    Wie es aussieht, muss ich den wohl auch zurück schicken. Dienstag gleich mal MDT anrufen.
    Aber das ist doch kein Zustand. Da habe ich einen Fehler, der durch neue Firmware vermutlich (laut Beschreibung) behoben wäre, aber ein Update ist mit hohem Risiko verbunden. Was mache ich mit meinen anderen beiden Aktoren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Du kannst natürlich auch das IP Interface benutzen. Dann hast Du halt kein autarkes Minisystem und musst umbauen. Trennt aber auch das Flashen vom normalen Busverkehr und darauf kommt es ja an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MichaSchmi
    antwortet
    Ersatznetzteil ist immer gut. Aber wie hilft mir die USB Schnittstelle mehr als das IP-Interface? Das IP Interface funktioniert ja noch. Der Heizungsaktor ist nicht mehr erreichbar. Wie kann ich den denn dann neu flashen?

    vento66: das bestehende Projet ist super. Ich dachte nur, ich solle den Aktor isolieren und in eine kleine Umgebung (Netzteil, Schnittstelle, Aktor) packen. Und dann dort flashen. Wie auch immer das gehen mag.

    habe übrigens auch mal versucht, die Physikalische Adresse zu übertragen. Dann kommt der Punkt, an dem ich den Knopf am Aktor für > 1 Sek drücken muss. Aber der Aktor reagiert darauf nicht. Normalerweise geht dann die LED am Aktor an. Aber da tut sich nichts

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich würde ein (durchaus günsiges) Netzteil kaufen, das im Notfall auch das gesamte System als Ersatz versorgen kann und eine USB Schnittstelle für Fehlersuche/Backup ist immer gut. Ist zwar insgesamt eine Investition, aber eben auch für andere Dinge noch nutzbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Für was ein neues Projekt? Ist das bestehende nicht gut genug?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MichaSchmi
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    oder flashen in einer Minimalkonfiguration, d.h. nur Netzteil und USB Interface
    habe leider weder ein zweites Netzteil, noch eine USB Schnittstelle. Aber wenn das immer so unzuverlässig läuft beim Firmware-Update, dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, beides anzuschaffen.
    Wie würde das dann funktionieren? Ich baue mir ein Testbrett mit Netzteil und USB-Schnittstelle und trenne den zickigen Aktor von meinem Bus und verbinde ihn mit dem Test-Bus? Die 230V Anschlüsse können bleiben? Dann öffne ich ein neues Projekt in der ETS. Und wie gehts dann weiter? Womit würde ich den Aktor "FLASHEN"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MichaSchmi
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Bei mir hat immerhin 1 Tag warten geholfen, aber das Update lief durch. Gut, dass ich die anderen beiden AHKs nicht angefasst habe.
    Ich drück dir die Daumen.
    Florian
    Wir sind jetzt eh erst mal 2 Tage weg. Mal schauen, ob es in der Zeit eine Selbstheilung gibt. Hätte nicht gedacht, dass dies so eine unzuverlässige Angelegenheit ist, die MDT Komponenten auf den neuesten Stand zu bringen.
    Was machst Du jetzt? Mein Problem mit den Sperren ist ja scheinbar durch das FW Update behoben (wurde bei mir auch angezeigt). Aber wenn die Aktoren beim Flashen kaputt gehen, dann ist das ja auch keine Lösung

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    oder flashen in einer Minimalkonfiguration, d.h. nur Netzteil und USB Interface

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Bei mir hat immerhin 1 Tag warten geholfen, aber das Update lief durch. Gut, dass ich die anderen beiden AHKs nicht angefasst habe.
    Ich drück dir die Daumen.
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • MichaSchmi
    antwortet
    So, jetzt ist mein Heizungsaktor auch tot.
    Habe gerade das Update gestartet. Gruppenmonitor lief im unteren Teil der ETS. Ich habe das DCA Tool nicht verlassen und nirgends geclickt. Lief zu 95% durch (grüner Balken) und dann kam eine Infobox mit 3 identischen Zeilen (Inhalt: zu viele Fehler). Habe länger gewartet, aber nachdem der grüne Balken nicht mehr weiter lief, habe ich dann den Fehler bestätigt.

    Habe dann versucht, das Applikaitonsprogramm von Hand zu übertragen. Ging nicht. Am Heizungsaktor sind alle LEDs aus. Auch 5 Sek. auf die Prog Taste (zum Test) bringt keine LED zum leuchten. Habe dann den Strom vom Bus genommen und auch mal die Sicherung raus/rein - das Teil bleibt tot.


    hjk Beleuchtfix : irgendeine Idee, was ich tun kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Genau so.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X