Hallo zusammen,
bin auf die schnelle nicht fündig geworden. Sicher wurde das schon in dem ein oder anderen Thread behandelt.
Seht's mir nach in dem Fall.
Habe eine 5x1,5 NYM Leitung an die ich nun die Esszimmerlampe anschließen möchte.
2-Adern sind für den Dali Bus vorgesehen.
Die Wahl ist auf eine 48 Volt Deckenleuchte gefallen.
3x11Watt.
Frage: Darf ich die 48V von den Normen her direkt vom Verteiler in der NYM-Leitung mit dem DALI-Bus führen? Dann kann ich mir sparen das Netzteil in den Deckentank zu fummeln. Habe irgendwie im Hinterkopf dass das nur mit 230V zulässig ist.
Von der Leitungslänge und Spannungsfall sollte das ja locker gehen. Bei 30 Metern komme ich auf 0,5 mm Querschnitt.
Nicht schimpfen :-) Bin kein Elektriker.
Den frage ich zur Not dann natürlich auch noch.
Gruß, Manuel.
bin auf die schnelle nicht fündig geworden. Sicher wurde das schon in dem ein oder anderen Thread behandelt.
Seht's mir nach in dem Fall.
Habe eine 5x1,5 NYM Leitung an die ich nun die Esszimmerlampe anschließen möchte.
2-Adern sind für den Dali Bus vorgesehen.
Die Wahl ist auf eine 48 Volt Deckenleuchte gefallen.
3x11Watt.
Frage: Darf ich die 48V von den Normen her direkt vom Verteiler in der NYM-Leitung mit dem DALI-Bus führen? Dann kann ich mir sparen das Netzteil in den Deckentank zu fummeln. Habe irgendwie im Hinterkopf dass das nur mit 230V zulässig ist.
Von der Leitungslänge und Spannungsfall sollte das ja locker gehen. Bei 30 Metern komme ich auf 0,5 mm Querschnitt.
Nicht schimpfen :-) Bin kein Elektriker.
Den frage ich zur Not dann natürlich auch noch.
Gruß, Manuel.