Hallo zusammen,
hier ist mal wieder ein "neuer"🙄😏
wir haben vor 4 Jahren ein Haus mit KNX Infrastruktur gebaut, seither verwalte ich die KNX Infrastruktur selber. Bisher habe ich für die Verwaltung ETS Inside verwendet, womit ich eigentlich auch ganz zufrieden war. Für einige regelbasierten Dinge habe ich zusätzlich noch ein OpenHAB laufen. Durch die jetzt auftretende Problemstellung und aus der Tatsache, daß ETS Inside nicht mehr weiter entwickelt wird, habe ich ein Update auf ETS 6 durchgeführt. Leider ohne positiven Effekt bezüglich meines Problems. Achso, zur Info, ich bin kein Elektriker, Systemintegrator oder sowas, lediglich Softwareentwickler mit selbst angeeignetem KNX Halbwissen.
Aus Gründen häufig auftretender Vergesslichkeit meiner Mitbewohner, Lichter und sonstige Dinge auch mal auszuschalten, möchte ich ein wenig mit Automatisierung nachhelfen. Ich verwende für die Schaltungen entweder einen Hager Schaltaktor TYA610C bzw Dimmaktor TYA664AN. Nun möchte ich also erreichen, daß bestimmte Dinge die eingeschaltet werden, nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet werden. Andere verwenden für diese Funktion auch den Begriff "Treppenhauslicht".
Bei Hager heißt diese Funktion Sicherheits-Aus-Funktion, hier ein Auszug aus dem Manual:
Das Problem ist jetzt nun, ich kann diese Funktion an den Ausgängen aktivieren und parametrieren wie ich will, ob mit ETS Inside oder ETS6, ob Schaltaktorausgang oder Dimmaktorausgang, nach der festgelegten Zeit passiert einfach NICHTS auf dem Bus.
Ich bin jetzt irgendwie ratlos und würde mich riesig freuen, wenn jemand eine Idee hätte....
Viele Grüße
Arno
hier ist mal wieder ein "neuer"🙄😏
wir haben vor 4 Jahren ein Haus mit KNX Infrastruktur gebaut, seither verwalte ich die KNX Infrastruktur selber. Bisher habe ich für die Verwaltung ETS Inside verwendet, womit ich eigentlich auch ganz zufrieden war. Für einige regelbasierten Dinge habe ich zusätzlich noch ein OpenHAB laufen. Durch die jetzt auftretende Problemstellung und aus der Tatsache, daß ETS Inside nicht mehr weiter entwickelt wird, habe ich ein Update auf ETS 6 durchgeführt. Leider ohne positiven Effekt bezüglich meines Problems. Achso, zur Info, ich bin kein Elektriker, Systemintegrator oder sowas, lediglich Softwareentwickler mit selbst angeeignetem KNX Halbwissen.
Aus Gründen häufig auftretender Vergesslichkeit meiner Mitbewohner, Lichter und sonstige Dinge auch mal auszuschalten, möchte ich ein wenig mit Automatisierung nachhelfen. Ich verwende für die Schaltungen entweder einen Hager Schaltaktor TYA610C bzw Dimmaktor TYA664AN. Nun möchte ich also erreichen, daß bestimmte Dinge die eingeschaltet werden, nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet werden. Andere verwenden für diese Funktion auch den Begriff "Treppenhauslicht".
Bei Hager heißt diese Funktion Sicherheits-Aus-Funktion, hier ein Auszug aus dem Manual:
Die Sicherheits-Aus-Funktion ermöglicht ein automatisches Ausschalten des Ausgangs nach einer einstellbaren Sicherheits-Aus-Zeit. Der Ausgang arbeitet als normaler Schaltausgang wird jedoch zur Sicherheit nach einer Zeit ausgeschaltet.
Beispiel: Dachboden, die Beleuchtung kann normal geschaltet werden geht jedoch spätestens nach 3 h aus.
Beispiel: Dachboden, die Beleuchtung kann normal geschaltet werden geht jedoch spätestens nach 3 h aus.
Ich bin jetzt irgendwie ratlos und würde mich riesig freuen, wenn jemand eine Idee hätte....
Viele Grüße
Arno