Nach Einbau von MDT Heizungsaktor klopfen Ventile

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Ich dachte die Pumpen sind mittlerweile so intelligent das die aufhören zu drehen wenn da nichts laufen kann wegen alle Ventile zu.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #47
      wollte mich ja nicht mehr hier einbringen aber

      wiess ja nicht welche Wilopumpe das ist, aber bei den meisten mit Drehrad regelst auf der linken Seite stetig, und rechts festen Wert mehr oder weniger.

      Grüsse
      „Die Fähigkeiten, die Du benötigst um die richtige Antwort zu geben, ist genau die Fähigkeiten die Du benötigst um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“

      Kommentar


        #48
        Heizi Vor-Rücklauf vertauscht: könnte es auch sein, dass Rücklauf geplant und gemacht wurde, aber die falschen Ventile für den Rücklauf verbaut wurden?
        Gruß Florian

        Kommentar


          #49
          man könnte ja einfach mal fühlen, wo es wärmer ist am Rohr. Also an der Heizung, nicht am... ach egal.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #50
            Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
            Heizi Vor-Rücklauf vertauscht: könnte es auch sein, dass Rücklauf geplant und gemacht wurde, aber die falschen Ventile für den Rücklauf verbaut wurden?
            Gruß Florian
            Nein,kann nicht sein. Bildlich gesprochen der Rücklauf geht "raus" und die Ventile drücken zu. die Sitze sind Strömungsgünstig das keine Schläge und Geräusche entstehen.
            Sind auch noch mit Feder versehen, drück mal wenn so was in der Hand hast auf auf den Stift , kommt immer wieder raus.
            Und das ist der Grund des Klopfens. Wenn das Ventil fast aus Stellung zu ist, drückt das Heizungswasser Ventil da vertauscht von oben zu, Feder zieht zurück, und dann wieder und wieder, bis es zu ist oder der Spalt wieder grösser wird.

            Wie gesagt bildlich, vielleicht verstehen es manche dann besser.

            Grüsse


            „Die Fähigkeiten, die Du benötigst um die richtige Antwort zu geben, ist genau die Fähigkeiten die Du benötigst um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“

            Kommentar


              #51
              Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
              man könnte ja einfach mal fühlen, wo es wärmer ist am Rohr. Also an der Heizung, nicht am... ach egal.
              Nein so einfach kann und darf es nicht sein..... gebe Dir 100% Recht, müsste einem egal sein.

              Grüsse
              „Die Fähigkeiten, die Du benötigst um die richtige Antwort zu geben, ist genau die Fähigkeiten die Du benötigst um zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.“

              Kommentar


                #52
                Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
                Zuviel Theorie auf engem Raum bzw. in 42 Posts…, ein Praktiker würde das Problem wahrscheinlich in 5 min vor Ort erkennen evtl. sogar beheben.
                Naja, hier wurde das Problem ja auch sehr schnell gelöst.
                Davon können wir zumindest ausgehen bis sla89 das ausprobiert hat und zum gegenteiligen Schluss kommt.
                Hat hier ja auch nur 25 Minuten gedauert.

                Gruß,
                Hendrik

                Kommentar


                  #53
                  Und du hast noch keine Anfahrt

                  Kommentar


                    #54
                    Aktuell kann ich keinen Temperaturunterschied feststellen. 😐

                    Wir haben auch eine Wilo-Pumpe (zeigt meistens zw. 10-15 Watt an)

                    Unser Haus hat insg. 3 Etagen und geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe.

                    Die Vorlauf- (rechts, nach der Pumpe) und Rücklauf (links) sind auch quasi identisch

                    Ich habe leider nichts da, womit ich die Temperatur im Verteiler messen könnte 😔

                    Bzgl NC/NO Ventilen:
                    Im obersten Stock, wo die Schlafzimmer, das Büro und das Bad sind, sind bis auf das Büro die Ventile meistens zu. Haben eher kühle Schlafzimmer.
                    Während im Etockwerk mit der Küche die Ventile relativ oft offen sind.

                    Heute haben sie auch bei 50% Stellwert geklopft, so nnebenbei erwähnt

                    An der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei allen für ihre Hilfe bedanken! Ihr seid spitze!​
                    Zuletzt geändert von sla89; 21.10.2022, 18:09.

                    Kommentar


                      #55
                      50% Stellwert heißt ja nur, dass sie 50% der Zeit bestromt werden und dann offen sind, die anderen 50% schließen sie halt und in eine Zeit davon beim Schließen sind sie nur wenig offen. Also zeitweiliges Klopfen wäre verständlich.
                      Gruß Florian

                      Kommentar


                        #56
                        Zitat von sla89 Beitrag anzeigen
                        Aktuell kann ich keinen Temperaturunterschied feststellen. 😐​
                        Sonntagnacht wird es etwas kälter. Kannst davor ja vielleicht die Küche manuell abstellen und dann Nachts, wenn es draußen kälter ist und die Vorlauftemperatur von der Heizung angehoben wird aufdrehen. Dann solltest du vielleicht spüren können, welcher Teil schnell etwas wärmer wird und welcher erst noch eine Weile kalt bleibt.

                        Zum Messen könnte vielleicht ein digitales Fieberthermometer funktionieren.

                        Übrigens:
                        Wenn du den Stellantrieb abschraubst, dann kannst du einen der darüber liegenden blauen Kappen (welche auf den Durchflussanzeigen liegen) auf das Ventil schrauben und damit von Hand das Ventil auf und zudrehen. Wenn es dann auch klopft, weißt du ganz ganz sicher, dass es nicht am Stellantrieb liegt, sondern am Ventil selbst.
                        Zuletzt geändert von FrankMaier; 21.10.2022, 20:39.

                        Kommentar


                          #57
                          Das digitale Fieberthermometer habe ich schon probiert, mit unserem hat es leider nicht geklappt.

                          Bei uns war es heute Nacht schon etwas kälter und ich habe gestern Abend noch zwei Ventile manuell geöffnet.

                          ​​​​​​Heute Morgen hätte ich gesagt, war die obere Leitung (rot) gefühlt wärmer als die untere bei den Ventilen (blau).

                          Werde das aber über das Wochenende beobachten.

                          Das mit der blauen Kappe versuche ich am Abend noch!

                          Ich habe die Pumpe auch auf 20Watt eingestellt und es hat trotzdem geklopft.
                          Zuletzt geändert von sla89; 22.10.2022, 09:50.

                          Kommentar


                            #58
                            Dreh doch mal einen Heizkreis komplett für 2-3 Tage ab, damit der Boden auskühlt.
                            Dann drehst du auf und guckst, welche Seite als erstes Warm wird.
                            Solange der Boden Temperatur hat, wirst du das sonst nie sauber gemessen oder ermittelt bekommen…

                            Kommentar


                              #59
                              Zitat von sla89 Beitrag anzeigen
                              ....
                              So sehen die Verteiler aus.

                              IMG-20221018-WA0001.jpg
                              Die obere Leitung, mit dem roten Ventil, ist wärmer als die untere, mit dem blauen Ventil, auf der auch die Stellmotoren sitzen.
                              Somit denke ich ist Vorlauf (oben) und Rücklauf (unten) richtig angeschlossen, oder?

                              Konnte es jetzt mit der Hand deutlich erfühlen, aber habe auch einen digitalen Thermometer ausgeliehen, der funktioniert hat. :-)

                              Ist bei beiden Verteilern genau so.

                              Ich habe auch noch versucht das Klopfen mit den blauen Kappen zu provozieren. Was mir dabei aufgefallen ist, ist dass es oben bei den Durchflussgläschen (bitte steinigt mich nicht, ich weiß nicht wie die Dinger heißen), zu einem Klopfen kommt, wenn ich die Ventile schneller reindrücke / schraube. Bei meinem letzten Versuch habe ich sie sehr langsam reingedrückt, da haben die Schwimmer nicht geklopft.

                              Hier mal ein Video davon: https://www.youtube.com/watch?v=VIlWiVYDHGU
                              z.B. von Sekunde 6-10, wenn der Schwimmer im zweiten Gläschen sich bewegt oder Sekunde 26-33, wenn der Schwimmer im dritten Gläschen hüpft.

                              Aber ich befürchte leider, dass das so durch die Stellmotoren nicht zustande kommt, weil die das ja sehr langsam regulieren.


                              Kommentar


                                #60
                                Ich hab ja keine Ahnung…, denke aber es ist ein. hydraulisches Problem der Anlage…. Aber wie gesagt 🤷

                                Kommentar