Wollte ich auch gerade fragen. Ich will jetzt nicht mehr den ganzen Thread noch einmal lesen nach der langen Zeit. Ist sichergestellt das Vor- und Rücklauf richtig sind? Der Hinweis kam ja jetzt schon öfter.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Nach Einbau von MDT Heizungsaktor klopfen Ventile
Einklappen
X
-
Wenn es bei manuellen Versuchen klopft, auch wenn einzelne Kreise von Hand offen sind, dann ist das soweit ich das erkennen kann ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich oder anderweitig ein Problem vom Heizungsbauer. Ich würde bei dem mal freundlich anfragen, ob der sich das mal anschauen (anhören) kann und was er dann dazu meint. Nach deinen Tests bist Du ja bestens vorbereitet, dass er die "Schuld" nicht auf KNX schieben kannViel Erfolg!
- Likes 1
Kommentar
-
Der Hinweis kam ja jetzt schon öfter
Du könntest natürlich auch noch ausprobieren, ob die Stellantriebe klackern ohne dass sie auf dem ventilen aufgeschraubt sind.
Und du könntest ausprobieren, ob die Ventile klackern, wenn Sie auf einer zwischenstellung sind, ohne dass die stellantriebe aufgeschlossen sind.
Ich vermute, dass du am Ende sehen wirst, dass es an der Hydraulik liegt.
Und dann musst du umhin prüfen, ob Vorlauf und rücklauf vertauscht sind.
Kommentar
-
Zitat von eibmeier Beitrag anzeigenist das soweit ich das erkennen kann ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich oder anderweitig ein Problem vom Heizungsbauer….
Kommentar
-
Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
Soweit waren wir in #60 schon…😬
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...24#post1807224
Kommentar
-
Zitat von henfri Beitrag anzeigen
Kommentar
-
Einen vertauschten Vor- und Rücklauf habe ich in Beitrag https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1807209-nach-einbau-von-mdt-heizungsaktor-klopfen-ventile?p=1809864#post1809864 ausgeschlossen, wenn ihr das mit "falsch durchströmt" meint.
Ich warte auf den Rückruf vom Installateur.
Werde mir heute die Stellantriebe noch ans Ohr halten, um zu hören, ob sie klopfen beim Fahren. Gestern wäre mir nichts aufgefallen, als ich davor gesessen bin. Ein leises Geräusch hört man, wenn man sie manuell dreht (wie ich hier auch schon irgendwo geschrieben habe).Zuletzt geändert von sla89; 05.12.2022, 15:04.
Kommentar
-
Zitat von sla89 Beitrag anzeigenIch habe jetzt für Testzwecke einen neuen Stellmotor gekauft und damit klopft nichts mehr.....
Kommentar
-
Ich habe mir jetzt die hier geholt: