Moin,
welches NT setzt ihr denn ein?
* zwingend Hutschiene. 2TE für 10A würde ich bevorzugen.... 4TE bei 20A
* 24 V
* kommt im normalen Sicherungsschrank. Spich: Wärmestau möglich. Hager ST310(oder ST314) zwar möglich, aber nur bis 35grad
2 Räume
203 Watt in der Küche
211 Watt in Kinderzimmer
414 Watt (Summenstrom Küche + KZ) bei 24V sind 17.25A
Empfehlungen ?
welches NT setzt ihr denn ein?
* zwingend Hutschiene. 2TE für 10A würde ich bevorzugen.... 4TE bei 20A
* 24 V
* kommt im normalen Sicherungsschrank. Spich: Wärmestau möglich. Hager ST310(oder ST314) zwar möglich, aber nur bis 35grad
2 Räume
203 Watt in der Küche
211 Watt in Kinderzimmer
414 Watt (Summenstrom Küche + KZ) bei 24V sind 17.25A
Empfehlungen ?