    #16
    Sieht so aus aber funktioniert offensichtlich nicht, weil sonst würde es im Buslog ein Telegramm mit der GA 2/4/0 geben.

    Dein Problem ist also weder der Aktor, noch der Glastaster wie es der Threadtiel vermuten lässt, sondern die Logik-Instanz und deren Ergebniskommunikation.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #17
      @gbglace

      Danke!

      Ich glaube ich habe den Fehler:

      In der Logik gibt es die Einstellung: Sendebedingung
      nicht automatisch, Eingang Telegramm, Änderung Ausgang

      Standard ist: nicht automatisch

      Ich habe es jetzt auf: Eingang Telegramm gestellt und dann geht es.
      ​Jetzt taucht die 2/4/0 auch im Busmonitor auf.
      Zuletzt geändert von bitwicht; 31.10.2022, 21:44.

      Kommentar


        #18
        Zitat von bitwicht Beitrag anzeigen
        Eingang Telegramm gestellt und es geht.
        Änderung Ausgang ist schonender für den Bus, Wenn es eine ODER-Logik ist, warum sollte die immer wieder den Status senden wenn eh schon einer der Kanäle an ist. Dann ist doch egal wenn noch eine zweite Lampe AN geht, ändert ja nichts am Sammelstatus. Bei UND halt wen es um AUS schalten geht.

        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #19
          OK, danke.

          Kommentar