Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Fehler bei Programmieren: ESYLUX PD-C360i/8 mini KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Fehler bei Programmieren: ESYLUX PD-C360i/8 mini KNX

    Hallo,

    ich habe gerade versucht bei der Kunde einen Präsenzmelder zu programmieren ohne Erfolg.
    Was könnte hier das Problem verursachen? Applikations Version falsch?

    Gruß

    Tamas Wippelhauser

    2022-11-16.png

    #2
    Die PA ließ sich programmieren => Geräteinfo auslesen sollte weiter helfen

    Kommentar


      #3
      Ich würde sagen falsche Applikation erwischt oder ein anderes Gerät meldet sich auf der 1.1.46 und nicht der ESYLUX PD-C360i/8 mini KNX.

      Gruß Ingolf

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        danke für die Antworten.
        Problem gefunden: Applikation Version falsch. Ich habe V1.0 versucht, weil im ETS nur das vorhanden war. Nach Import von ESYLUX
        gab´s V1.3. Damit natürlich lief alles. Nur 2 Stunden hat gedauert das rauszufinden.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigen
          Nur 2 Stunden hat gedauert das rauszufinden.
          Das nächste Mal fällt dir das schneller auf.

          Gruß Andreas

          -----------------------------------------------------------
          Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
          Deutsche Version im KNX-Support.

          Kommentar

          Lädt...