Hallo,
ich 2 von den oben genannten Geräten im Flur oben und unten verbaut und muss mich wegen des WAF damit beschäftigen.
Beide schalten das Licht, obwohl es noch taghell ist ein. Schaltschwelle ist bei 10Lux eingestellt.
Ich habe in der ETS mal die Messwerte für beide Melder der letzten 2 Tage angeschaut und festgestellt, das maximal 60Lux im Flur oben und 29Lux im Flur unten gemessen wurden. Das erscheint mir viel zu wenig, es ist taghell und die Sonne scheint.
Kann ich da etwas kalibrieren oder sind die Teile einfach defekt?
Nachtrag: ich habe jetzt mal meine Wuben C2 mit maximaler Leistung direkt unter den TP gehalten, da hat er dann einen Wert von 2499Lux gemessen
, trotzdem erscheinen mir 60Lux bei normalem Tageslicht doch recht wenig zu sein.
ich 2 von den oben genannten Geräten im Flur oben und unten verbaut und muss mich wegen des WAF damit beschäftigen.
Beide schalten das Licht, obwohl es noch taghell ist ein. Schaltschwelle ist bei 10Lux eingestellt.
Ich habe in der ETS mal die Messwerte für beide Melder der letzten 2 Tage angeschaut und festgestellt, das maximal 60Lux im Flur oben und 29Lux im Flur unten gemessen wurden. Das erscheint mir viel zu wenig, es ist taghell und die Sonne scheint.
Kann ich da etwas kalibrieren oder sind die Teile einfach defekt?
Nachtrag: ich habe jetzt mal meine Wuben C2 mit maximaler Leistung direkt unter den TP gehalten, da hat er dann einen Wert von 2499Lux gemessen

Kommentar