Guten Tag,
auch ich bin erst neu in der KNX - Welt unterwegs.
Ich habe ein Gira Facility Server mit der Firmware 4.11
Aufbau der Anlage ist wie folgt
Hauptlinie: Gira Server und IP-Router ( Einstelllung alle Telegramme weiterleiten)
Danach kommen 3 Linien Koppler (Einstellung alle Telegramme weiterleiten)
Gruppenadressen sind nicht nach Funktionen angelegt sondern nach Geräten (Beispiel: Präsenzmelder 0/0/1 Präsenzmelder Ausgang Licht ein, Aktor 0/0/2 Ausgang Licht). Ich möchte gerne ALLES im Gira Server programmieren.
Ansicht funktioniert die Kommunikation. Ich habe nur ein Phänomen.
Ich habe eine Logik angelegt.
Ein Taster, der ein Dauersignal 1 bei Einschalten oder ein Dauersignal 0 bei Ausschalten liefert, geht auf ein Oder - Gatter. Das wiederrum schaltet den Ausgang (Aktor).
Betätige ich den Taster (ein), schaltet das Licht dauerhaft ein.
Schalte ich es aus, geht es dauerhaft aus.
In nun unregelmässigen Abständen passiert folgendes: Ich schalte das Licht ein. Die Logik toggelt den Ausgang auf ein. Nun schaltet der Aktor ganz kurz ein und wieder Aus obwohl der Ausgang, in der Logik, immer noch eingeschaltet ist. Jetzt muss ich erst wieder ausschalten und wieder einschalten, damit das Licht dauerhaft an ist. Mal tritt dieses Phänomen öfters oder weniger auf.
In der Diagnose kann ich sehen, dass die Gruppenadresse tatsächlich hin und her toggelt.
Ich habe schon alles versucht. Auch auf den Befehl "Setze konstante".
Ich versteh es leider nicht wo das Problem liegt.
Danke für eure Hilfe!
auch ich bin erst neu in der KNX - Welt unterwegs.
Ich habe ein Gira Facility Server mit der Firmware 4.11
Aufbau der Anlage ist wie folgt
Hauptlinie: Gira Server und IP-Router ( Einstelllung alle Telegramme weiterleiten)
Danach kommen 3 Linien Koppler (Einstellung alle Telegramme weiterleiten)
Gruppenadressen sind nicht nach Funktionen angelegt sondern nach Geräten (Beispiel: Präsenzmelder 0/0/1 Präsenzmelder Ausgang Licht ein, Aktor 0/0/2 Ausgang Licht). Ich möchte gerne ALLES im Gira Server programmieren.
Ansicht funktioniert die Kommunikation. Ich habe nur ein Phänomen.
Ich habe eine Logik angelegt.
Ein Taster, der ein Dauersignal 1 bei Einschalten oder ein Dauersignal 0 bei Ausschalten liefert, geht auf ein Oder - Gatter. Das wiederrum schaltet den Ausgang (Aktor).
Betätige ich den Taster (ein), schaltet das Licht dauerhaft ein.
Schalte ich es aus, geht es dauerhaft aus.
In nun unregelmässigen Abständen passiert folgendes: Ich schalte das Licht ein. Die Logik toggelt den Ausgang auf ein. Nun schaltet der Aktor ganz kurz ein und wieder Aus obwohl der Ausgang, in der Logik, immer noch eingeschaltet ist. Jetzt muss ich erst wieder ausschalten und wieder einschalten, damit das Licht dauerhaft an ist. Mal tritt dieses Phänomen öfters oder weniger auf.
In der Diagnose kann ich sehen, dass die Gruppenadresse tatsächlich hin und her toggelt.
Ich habe schon alles versucht. Auch auf den Befehl "Setze konstante".
Ich versteh es leider nicht wo das Problem liegt.
Danke für eure Hilfe!