Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Beschattung MDT Jalousieaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    alex1891
    Gibt es unterdessen Neuigkeiten?

    Kommentar


      #17
      sorry für die späte Antwort, es ist besser, aber ich bin bei weitem noch nicht zufrieden.

      Das Problem jetzt: Es wird nicht genug beschattet.


      Zur Erinnerung: Ich habe die Zetra-Lamellen von Warema, die stehen waagerecht bei 0%


      Was habe ich gemacht:

      1. Lamellenverstellzeit feinjustiert - die passt jetzt zu 95%
      2. Mit dem Offset rumgespielt (bin jetzt beim maximum (+25%)
      3. Geprüft über das Diagnose-Objekt ob im Jalousieaktor vom richtigen Sonnenstand ausgegangen wird - das passt zu 100% (mit einer App gegengecheckt).

      Heute habe ich das nochmal im Detail beobachtet:
      Sonnenstand fällt langsam gegen Nachmittag, und erreicht einen Höhenwinkel von 50 Grad - Beschattung wird aktiviert (bei mir: Jalousie 98%, Lemellen 40%)

      Sonne fällt weiter, Lamellennachführung ist ab 50 Grad aktiv, allerdings tut sich nichts. Erst bei einem Sonnenstand von ca. 25-30 Grad wird die Lamelle nachgeführt, das ist natürlich viel zu spät. Offset bringt nichts, hier bin ich schon beim maximum.

      hjk Ich hätte erwartet, dass relativ zu meinem initial Beschattungswinkel (40%) die Lamelle nachgeführt wird - oder berechnet der Aktor sind unabhängig davon absolute Positionen und der Anfangswert spielt keine Rolle?

      Ich verzweifle, hat jemand noch einen Tipp?

      Hier mal meine Parameter:
      image.png

      image.png​​