Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

GPA/X1/G1 Initialwert wird beim ersten Start nicht korrekt übernommen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    (wobei ein Statusobjekt ohne L-Flag schon recht sinnbefreit ist),
    Für die normale Anzeige im Taster, zum Umschalten oder was immer benötigt man nicht das L Flag. Und es gibt Leute, die booten Ihr System nie neu und Stromausfall gehört auch nicht zu den täglichen Ereignissen. Aber praktisch wäre es schon
    Gruß Florian

    Kommentar


      #17
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      Ich bin nicht sicher, ob es in diesem Fall relevant ist, aber das der X1 bei einem Datenpunkt sowohl Schreiben, als auch Status unterstützt kennst Du? D.h. einem Datenpunkt können auch zwei verschiedene (und genauer gesagt hörend auch noch weitere) GAs zugeordnet werden.
      Ja, ich bin der Meinung, dass ich das richtig angelegt habe.

      Bildschirmfoto 2023-06-07 um 14.49.27.png

      Kommentar


        #18
        Dann sollte es genügen, das L-Flag zu setzen
        Gruß Bernhard

        Kommentar


          #19
          Erinner mich an glaube Hageraktoren wo das L Flag bei den Rückmeldungen nicht von Werk aus gesetzt ist. Bei größeren Anlagen würde mich das dann extrem nerven die alle händisch zu setzen.
          Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

          Kommentar


            #20
            Zeig doch mal in der Geräteansicht den Aktor mit den entsprechenden KOs und den Flags.

            Kommentar

            Lädt...